答案家

 找回密码
 立即注册
查看: 623|回复: 0

2018浅谈电力线路倒闸操作安全要求

[复制链接]

1

主题

1

帖子

41

积分

幼儿园

Rank: 1

积分
41
发表于 2018-8-25 09:53:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  摘 要 电力系统是一个不可分割的整体,局部电气设备状态改变,必然会影响到系统中的其它部分。
下载论文网 /8/view-5347614.htm
  关键词 电力线路 倒闸操作 创新技术 安全要求
  供电公司高度重视员工素质的培养和技术技能水平的提高,成立员工培训中心,组织各种培训百余次,通过以考促学,以赛促学,竞聘上岗等方式,鼓励员工主动学习。倒闸操作是一项复杂而重要的工作,操作的正确与否,直接关系到操作人员的安全和设备的正常运行,因此倒闸操作必须严肃认真的进行,采取有效措施防止误操作事故的发生。
  一、倒闸操作的基本要求
  倒闸操作应由专职电工进行,倒闸操作应使用倒闸操作票,操作票票面应清楚整洁,不得任意涂改,操作票应填写设备双重名称,即设备名称和编号。倒闸操作前,应按操作票顺序与模拟图或接线图上预演核对无误后执行。按倒闸操作票的顺序逐相进行,倒闸操作应由两人进行,即一人操作,另一人监护,并认真执行唱票、复诵制。发布指令和复诵指令都应严肃认真,使用规范操作术语,准确清晰,按操作票顺序逐项操作。操作时,监护人手指指着操作设备的名称编号,重复操作命令,等监护人核对无误后,监护人即可发出“对,执行”的命令,此时,操作人方可进行操作。操作完毕,受令人应立即汇报发令人。
  二、电力线路倒闸操作票中对操作设备的要求如下:
  1、线路断路器允许合上、拉开额定电流以内的负荷电流。线路断路器允许切断额定遮断容量以内的故障电流。禁止用隔离开关拉开、合上故障电流。禁止用隔离开关拉开、合上带负荷的电力设备或带负荷的电力线路。操作机械传动的断路器(开关)或隔离开关(刀闸)时,应戴绝缘手套。没有机械传动的断路器(开关)或隔离开关(刀闸)和跌落式熔断器(保险),应使用合格的绝缘棒进行操作。雨天操作应使用有防雨罩的绝缘棒,并戴绝缘手套。操作柱上断路器(开关)时,应有防止断路器(开关)爆炸时伤人的措施。
  2、更换配电变压器跌落式熔断器(保险)熔丝(保险丝)的工作,应先将低压刀闸和高压隔离开关(刀闸)或跌落式熔断器(保险)拉开。摘挂跌落式熔断器(保险)的熔管时,应使用绝缘棒,并应有专人监护。其它人员不得触及设备。雷电时,严禁进行倒闸操作和更换熔丝(保险丝)工作。
  3、对并联补偿电容器的操作,要求电容器接地前应逐相充分放电,星形接线电容器的中性点应接地,串联电容器及与整组电容器脱离的电容器应逐个放电,装在绝缘支架上的电容器外壳也应放电。正常情况下,带有补偿电容器的线路如果停电后,需要再次投入运行,必须间隔5min以上,方可将线路投入运行。
  4、在停电线路工作地段装接地线前,要先验电,验明线路确无电压,防止带电装设接地线或带电合接地刀闸等恶性事故的发生。验电应使用相应电压等级、合格的接触式验电器。验电前,宜先在有电设备上进行试验,确认验电器良好;验证验电器合格,指示正常后,在被试设备的进出线各侧按相分别验电,将验电器慢慢靠近被试设备的带电部分,若指示灯亮,则为有电,或用绝缘杆验电,慢慢靠近带电部分,绝缘杆端有火花和放电劈啪声,则为有电;反之,为无电。验电时,验电人员应佩戴合格的绝缘手套,人体应与被验电设备保持安全距离,并设专人监护。使用伸缩式验电器时,应保证绝缘的有效长度。对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时,先验低压、后验高压,先验下层、后验上层,先验近侧、后验远侧。禁止工作人员穿越未经验电、接地的10KV及以下线路对上层线路进行验电。线路的验电应逐相进行。检修联络用的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)或其组合时,应在其两侧验电。
  5、线路经验明确无电压后,应立即装设接地线并三相短路。各工作班组工作地段两端和有可能送电到停电线路的分支线都要验电、挂接地线。挂、拆接地线应在监护下进行。禁止工作人员擅自变更工作票中指定的接地线位置。入需变更,应由工作负责人征得工作票签发人同意。同杆塔架设的多层电力线路挂接地线时,应先挂低压、后挂高压,先挂下层、后挂上层,先挂近侧、后挂远侧。拆除时次序相反。在同杆塔架设多回线路杆塔的停电线路上装设的接地线,应采取措施防止接地线摆动,并满足安全距离的规定。成套接地线应用有透明护套的多股软铜线组成,其截面不得小于25mm2,同时应满足装设地点短路电流的要求。严禁使用其它导线作接地线和短路线。接地线应使用专用的线夹固定在导体上,严禁用缠绕的方法进行接地或短路。装设接地线应先接接地端,后接导线端,接地线应接触良好,连接可靠。拆接地线时的顺序与此相反。装、拆接地线均应使用绝缘棒或专用绝缘绳,人体不得碰触接地线或未接地的导线。利用铁塔接地或与杆塔接地装置电气上直接相连的横担接地时,允许每相分别接地,但杆塔接地电阻和接地通道应良好。杆塔与接地线联结部分应清除油漆,接触良好。对于无接地引下线的杆塔,可采用临时接地体。接地体的截面积不得小于190mm2。接地体在地面下深度不得小于0.6m。配合停电的线路可以只在工作地点附近装设一处接地线。断开耐张杆塔引线时,应先在断开引线的两侧装设接地线。接地线的接地点与检修设备之间不得连有断路器、隔离开关或熔断器。
  三、倒闸操作应区别不同情况,遵守一定的操作顺序进行:
  1.线路停电操作的顺序:应先拉开线路断路器,检查线路断路器确已拉开,再拉开负荷侧隔离开关,最后拉开电源侧隔离开关。线路送电操作顺序与上述顺序相反。防止发生带负荷拉、合刀开关的事故。停电先拉开线路侧刀开关,送电先和母线侧刀开关,都是为了在发生错误操作时,减少事故范围,避免事故扩大。
  2、配电变压器停电的操作顺序:应先拉开低压侧刀闸,切断负荷电流,后拉开高压侧隔离开关(刀闸)或跌落式熔断器(保险),切断变压器空载电流。在停电的高、低压引线上验电、接地。
  3、跌落式熔断器的操作要求:单相跌落式熔断器应采用相同电压等级的绝缘杆分相操作。对没有机构传动装置的跌落式熔断器,必须使用经试验合格的、相应电压等级的绝缘操作杆进行拉、合闸操作,并有专人监护。停电时一般规定为先拉断中间相,再拉背风的边相,最后拉断迎风的边相。这是因为配电变压器由三相运行改为两相运行,拉断中间相时所产生的电弧火花最小,不致造成相间短路。其次是拉断背风边相,因为中间相已被拉开,背风边相与迎风边相的距离增加了一倍,即使有过电压产生,造成相间短路的可能性也很小。最后拉断迎风边相时,仅有配电变压器对地的电容电流,产生的电火花则已很轻微。送电操作顺序与上述相反。
  四、倒闸操作中应重点防止的误操作事故
  1、误拉、合断路器或隔离开关。
  2、带接地线(接地刀闸)合闸。
  3、带电装设接地线、带电合接地刀闸。
  4、带负荷拉、合隔离开关。
  5、非同期并列。
  除以上5点外,防止操作人员高空坠落、误入带电间隔、误登带电架构、避免人身触电,也是倒闸操作中须注意的重点。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

CopyRight(c)2016 www.daanjia.com All Rights Reserved. 本站部份资源由网友发布上传提供,如果侵犯了您的版权,请来信告知,我们将在5个工作日内处理。
快速回复 返回顶部 返回列表