设为首页
收藏本站
切换到宽版
用户名
Email
自动登录
找回密码
密码
登录
立即注册
快捷导航
网站首页
大学课后答案
毕业设计
高中课后答案
初中课后答案
小学课后答案
赞助我们
搜索
搜索
热搜:
物理答案
英语答案
高数答案
线性代数
本版
帖子
答案家
»
论坛
›
毕业设计
›
通信|电子|电气|自动化
›
2018租赁房电气设计构思
返回列表
查看:
444
|
回复:
0
2018租赁房电气设计构思
[复制链接]
7277577
7277577
当前离线
积分
41
1
主题
1
帖子
41
积分
幼儿园
幼儿园, 积分 41, 距离下一级还需 59 积分
幼儿园, 积分 41, 距离下一级还需 59 积分
积分
41
发消息
发表于 2018-8-25 09:48:33
|
显示全部楼层
|
阅读模式
1、需向供电部门索取的资料
(1)供电电源点(变电站或发电厂)名称、方位及距离。
(2)供电电压、线路规格、长度及回路数。
(3)该工程总变电所的受电端电力系统的最大和最小运行方式下的短路数据。
(4)电网中性点接地方式及电网系统单相接地电容电流值。
(5)供电端的继电保护方式(有无自动重合闸装置等)及对用户受电端的继电保护设置和时限配合要求。
(6)对功率因数的要求。
(7)对大型特殊用电负荷起动和运行方式的要求。
(8)电能计量要求(计费专用电能计量装置或专用电能计量柜的安装位置是在进线断路器之前还是之后)及电费收取方法(包括计算方法、奖罚规定、地区电价等)。
(9)对通信调度的要求及管理分工的意见。
(10)供电端电源母线电压在最大负荷和最小负荷时的电压偏差范围。
(11)基建时解决施工用电的用途。
(12)其它,如防雷、接地、维护分工、转送负荷及集资办公电贴费等。
需向建设单位了解的内容和索取的资料
(1)总变电所或总配电所的设计委托单位。
(2)当地的雷电活动资料及土壤电阻率。
(3)若建设单位要求利用库存设备,应提供可利用设备的型号、规模及同设计安装有关的技术资料。
(4)向用电专业了解用电设备对供电的要求,允许中断供电的最长时间,最好取得第一手资料,评估超过允许中断供电时间生产的人身安全、经济上的后果。1.4需向有线电视、电话等弱电单位了解的内容和索取的资料为了适应住宅社会化及住宅产业现代化的需要,配合城市建设与信息通信网络向数字化、综合化、智能化方向发展,搞好城市住宅建筑群中电话、数据、图像等多媒体综合网络建设,应与弱电相关部门作好相应的沟通。
(1)弱电接口点位置、方位及距离。
(2)通信的传输方式。
2、初步设计阶段
在做好前期方案的工作后,接下来的工作就是工程的初步设计。初步设计的重点在于:
(1)强电:公租房各组团负荷容量的计算,10kV开闭所、公用变配电房(住宅用)和专用变配电房(非住宅用)位置和数量的确定。
(2)弱电:各组团消防控制室(或控制中心)的确定,弱电机房位置及个数的确定。
(3)小区内强弱电管网的规划,同时应作好与市政强弱电管网接口的对接。
2.1负荷计算经与重庆市供电局协商沟通,对公租房住宅用电配置标准达成一致意见,并形成以下标准:
(1)综合用电负荷按重庆地区各类住宅综合用电负荷取最低值,即:住宅建筑面积在45㎡及以下住宅每户应不小于3kW,45㎡以上80㎡及以下住宅每户综合用电负荷应不小于4kW,超过80㎡住宅每户综合用电负荷根据实际需要原则按标准下限进行配置。
(2)需要系数考虑到公租房入住率高、用电负荷相对较大、负荷高峰比较集中等实际情况,负荷计算需要系数统一取中间值。
(3)功率因数公用配电变压器补偿后功率因数取值范围COS=0.85~0.9,统一取最大值0.9。
(4)变压器负载率公用配电变压器经济负载率取值范围0.6~0.8,统一取最大值0.8。
(5)公用配电容量核算公用配电容量核算的计算公式为:公用变压器配电容量=(综合用电负荷需要系数)/功率因数/变压器负载率。按照此计算方法,将住宅每户综合用电负荷折算到变压器配电容量为:小于等于45㎡:(3x0.44)/0.9/0.8=1.83kVA/户,45㎡以上80㎡及以下:(40.44)/0.9/0.8=1.44kVA/户,80㎡以上:(50.44)/0.9/0.8=306kVA/户。
(6)以上标准仅适用于重庆地区公租房公用配电容量核算。
2.2开闭所、公用、专用变配电所位置及数量的确定
(1)开闭所的设置原则:根据供电部门的实际要求,1座10kV开闭所装置容量控制在14000~16000kVA为宜。那么设计时,1座开闭所设计容量最好不超过16000kVA。有时也会遇到装置容量超过了16000kVA的情况,这就应与供电部门进行协商沟通,从经济和技术角度上比较分析,再确定是否增设开闭所。
(2)公用变配电所设置原则:根据小区布局及负荷分配情况,考虑低压供电半径等因素,进行变电所设置位置和数量,同时应将变电所设在进出线比较方便的位置。根据供电部门要求,1座公用变电所内设置的变压器台数不宜超过4台,变压器总安装容量不宜超过3200kVA。
(3)专变配电所设置原则:根据小区布局及负荷分配情况,考虑低压供电半径等因素,进行变电所设置位置和数量,同时应将变电所设在进出线比较方便的位置。供电部门未对专用变电所内变压器设置位置和台数作严格要求,但设置台数也不宜过多,这样会造成变电所通风散热难度大,同时变电所进出线较多,导致施工、维护难度增大。
2.3消防控制室(控制中心)、弱电机房位置及个数的确定
(1)消防控制室(控制中心):由于公租房每个组团建筑规模均比较大,需火灾报警联动控制的设备数量较多,每个组团均应设一个消防控制室,但由于不是每个组团都设置了消防水泵,建议设计时,将设有消防水泵的组团设置消防控制中心,并作为监控室,即消防控制中心与监控中心合用房间。
(2)弱电机房的设置原则:弱电机房设置应以弱电管线进出方便为原则,其位置应满足国家现行规范、标准的要求,每个组团建议设一个弱电间,在本地块中心或进出线相对方便的组团设置一定数量的总弱电机房。
(3)小区内管网:小区内管网的规划应以建筑内强弱电管线的进出方便为原则,同时在合适的位置预留市政管网接口。
3、施工图设计阶段
回复
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
CopyRight(c)2016 www.daanjia.com All Rights Reserved. 本站部份资源由网友发布上传提供,如果侵犯了您的版权,请来信告知,我们将在5个工作日内处理。
快速回复
返回顶部
返回列表