发表于 2018-8-25 09:38:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  摘 要:从能耗监测系统、照明系统、智能照明控制系统、光伏发电系统、风力发电系统、中水雨水处理及喷灌自动化控制系统入手,全面介绍建科大楼在电气节能方面的设计特点。  http://

关键词:建科大楼  ,电气 , 节能设计
前言
  建科大楼是深圳市建筑科学研究院自行策划、自行设计、公司自用的科研办公基地,适合夏热冬暖地区的各项绿色、节能、可持续建筑技术,人性化的设计理念在这座环境优美的建筑中得以充分体现。投入使用三年来,参观交流的国内外各界人士达两万人次,获得一致好评。
  建科大楼被确定为联合国开发计划署(UNDP)低能耗和绿色建筑集成技术示范与展示平台,国家首批可再生能源示范工程、国家绿色建筑双百工程、国家十一五科技支撑计划之“华南地区绿色办公建筑室内外综合环境改善示范工程”,深圳市循环经济示范工程。
  
  1.整个大楼的能耗动态监测系统
  按照《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统楼宇分项计量设计安装技术导则》的要求,在变电所低压配电回路及各楼层总配电箱、照明箱内的相关回路均设置了二总线制智能电表,通过数据采集网关,监测到的能耗数据实时地传输到设在一层的能耗数据中心,将各楼层、办公室、实验室、食堂、文体活动中心、电梯、设备机房等场所的能耗数据形成动态曲线和历史曲线,能耗状况及趋势一目了然,为大楼节能工作的进一步开展和深入研究提供了基础数据支持。 论文代写 http://
  
  2.照明系统
  分为办公照明、车库照明、景观照明、学术报告厅照明、会议室照明。
  2.1办公区照明:均采用三基色双管T5 直管荧光灯,发光效率高,显色指数高,寿命长,实测平均照度为297lx;由于合理的平面布灯设计,实际安装功率密度为7.2W每平米,远低于《建筑照明设计标准》中规定的现行值(11W每平米),也明显低于其规定的目标值(9W每平米),节能效果良好。 
  2.2会议室照明:作为实验及科研目的,各楼层南北区的小会议室均采用了LED灯盘, LED具有使用寿命长、能耗低、发光效率高、无频闪、无紫外线辐射、维修费用低的优点。灯盘发光效率为75lm/W,实测功率密度为8.7W每平米。为了避免长时间使用容易造成的视觉疲劳,同时为了有良好的照度均匀度,灯盘都加装了磨砂玻璃罩,既美观大方切实好用,实测平均照度为297LX,又完全满足照明设计标准要求,环保节能。目前市场上LED灯的发光效率已达100 lm/W以上,考虑LED电源的损失,发光效率也明显高于T5,T8荧光灯。目前制约LED灯具普遍使用的因素主要是LED灯具眩光的影响及较高的价格,厂家的通常做法是采用磨砂玻璃罩防止眩光,但这样会降低灯具的发光效率,故会议室实测的灯盘发光效率约为75lm/W,较T5,T8荧光灯发光效率优势不是特别明显。但由于LED灯具使用寿命长、维护工作少、没有汞的有害物质,在建科大楼的实际使用中得到很好检验,建议待LED灯技术日渐成熟,价格降低到合理水平,大面积使用的综合效果会更好。推荐在大空间,较高的安装空间内使用敞开式的板块LED灯。   作文 http:///zuowen/
  2.3车库照明:作为实验及科研目的,部分区域采用T8直管荧光灯,部分采用杯口型LED灯;测试结果表明,利用LED灯的区域照度(稳定值)达到81LX(勒克斯)以上,功率密度为2.51W每平米,明显低于采用荧光灯区域的2.93每平米。另在地下一层车库局部设置光导管照明,白天完全替代车库人工照明,节能效果非常明显。 
  2.4景观照明:一楼大堂室外绿化带采用了节能地灯,大楼西侧栅栏采用了造型新颖的LED灯带;为满足三星级绿色建筑的要求,采用的灯具发出的光线均在人的平视线以上;夜幕来临,微风吹拂,柔光下的绿色草坪令大楼更显得静谧、和谐。 
  2.5多功能学术报告厅照明:观众区为三基色单管T5 直管荧光灯,灯具的反射罩均为特别定制,大大减少了眩光。主席台前上方的投光灯采用了115W三基色三管荧光灯,而没有采用传统的金卤灯。投入使用后的效果表明,既达到了预期照明效果又实现了节能的目的。整个报告厅采用了二总线制智能照明控制系统,其特点是,在不增加硬接线的前提下,通过系统软件可以实现不同的控制模式,用以满足如大型会议、学术报告、周末电影、表彰颁奖、节日庆典充等不同场合对照明的差异要求,充分体现了报告厅多功能用途和先进控制技术的完美统一。   作文 http:///zuowen/
  3.光伏发电
  将安装在屋顶及外立面电气特性不同的太阳能光伏板进行分组,产生的直流电分别通过对应的逆变器变成与市电电压及频率完全相同的交流电,经过交流汇流箱,最后引至设在地下室低压配电柜的专用回路,完成直接并网。监测系统显示,太阳能发电系统的峰值功率为85千瓦,年发电量约7.2万度。直接并网技术简单可靠、实用,由于不设储能蓄电池,既避免了其带来的二次污染,又节约了占地空间,符合节能环保的理念。 
  4.风力发电
  作为实验及科研目的,在屋顶构架平台安装了四台功率各为1千瓦的风力发电机,逆变器及贮能装置设在屋顶设备间。当风力达到每秒六米以上时,系统开始发电并将电能贮存,到晚上装置再输出交流电,满足设在六层架空层及各层绿化带的景观灯用电。由于建科大楼三面环山,屋顶的平时风力在每秒六米以下,风力发电效果不够明显。初步结论,建筑物屋顶采用风力发电装置是否合适,跟建筑所在的地理位置、建筑物四周的地理环境、风力大小密切相关,需要进行综合论证。  
  5.水循环系统的自动化控制
  设计采用欧姆龙公司生产的C200H型可编程序控制器(PLC)+GP570型智能触摸屏人机界面。在了解整个水循环系统的流程及控制要求后,精心编程,反复调试,最终实现了人工湿地、雨水回收、中水处理、景观喷泉、绿化带滴灌等整个高度自动化。该系统既可按事先编制好的程序自动运行,减少人工操作所带来的设备空转现象,提高设备运行效率,达到节约电能的目的。同时,各用电设备的运行状况或故障报警状态在触摸屏上一目了然;轻松“点击”屏幕上的按钮,既可实现不同的水循环工艺流程模式的监控,这是传统的继电器控制方式难以做到的。 作文 http:///zuowen/
  结束语
  建科人对新世纪绿色建筑永无止境的探索和追求精神,在这座建筑上得以充分体现。