答案家

 找回密码
 立即注册
查看: 506|回复: 0

2018浅析施工现场临电接地装置的安装及维护

[复制链接]

1

主题

1

帖子

41

积分

幼儿园

Rank: 1

积分
41
发表于 2018-8-25 09:23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  摘 要:在各项工程项目建设或工艺改造项目中,现场临电总少不了电气设备,电气设备的接地是确保电气设备正常工作和安全防护的重要措施,而电气设备的接地是通过接地装置实施,因此接地装置能否符合要求,其主要指标就是接地电阻。本文对接地装置运用中几个值得注意的问题进行了探讨。 论文代写 http://
关键词:接地装置;接地电阻
一、前言
  在各项工程项目建设或工艺改造项目中,现场临电总少不了电气设备,电气设备的接地是确保电气设备正常工作和安全防护的重要措施,而电气设备的接地是通过接地装置实施,因此接地装置能否符合要求,其主要指标就是接地电阻。
二、概述
  1、接地装置:接地装置由接地体和接地线组成。
  1)与土壤直接接触的金属体称为接地体;
  2)连接电气设备与接地体之间的导线(或导体)称为接地线。
  2、接地电阻:接地体的流散电阻与接地线电阻、接地体电阻的总和。它又分为工频接地电阻与冲击接地电阻两种。
三、接地的类型
  按其功能和作用分为以下三种类型:
  1、工作接地。为保证电力系统和设备达到正常工作要求而进行的接地,称为工作接地,例如:电源中性点的直接接地或经消弧线圈的接地以及防雷设备的接地等。
  2)保护接地。为防止电气设备的绝缘损坏,将其金属外壳对地电压限制在安全电压内,避免造成人身电击事故,将电气设备的外露可接近导体部分接地,称为保护接地。例如:现场电机、变压器、照明器具、手持式或移动式用电器具和其他电器的金属底座和外壳接地。 作文 http:///zuowen/
  3)重复接地。在低压配电系统的TN-C系统中,为防止因中性线故障而失去接地保护作用,造成电击危险和损坏设备,对中性线进行重复接地。例如:现场临时总箱、分箱、开关箱都必须作重复接地。
四、接地电阻影响因素。
  现场临时的电气设备接地电阻的大小主要由土壤电阻率、接地体尺寸、形状、埋人深度、接地线与接地体的连接情况决定。由于接地线与接地体的电阻相对较小,可认为接地电阻主要是由土壤电阻率决定,由于构成大地的物质成分比较复杂,因此,土壤电阻率变化也较大,随之接地电阻变化也较大。而接地电阻是接地装置技术中最基本、最重要的技术指标,接地电阻的大小一般由以下因素决定:1)现场需要接地的电气设备容量决定,容量越大接地电阻应越小;2)需接地的电气设备工作性质不同,接地电阻值要求也不同;总之,原则上接地电阻值越小越好,但工程中应考虑经济合理,同时必需满足国家制定的标准、规范的要求。
五、电气设备接地原则
  1)为保证人身和设备安全,现场各种电气设备均应根据国家GB14050《系统接地的形式及安全技术要求》进行保护接地,保护接地线除用以实现规定的工作接地或保护接地的要求外,不应作其它用途。
  2) 现场不同用途和不同电压的电气设备,除有特殊要求外,一般应使用一个总的接地体。 思想汇报 http:///sixianghuibao/
  3)现场新增人工总接地体不宜设在建筑物内,总接地体的接地电阻应满足各种接地中最小的接地电阻要求。
六、接地的安装方法。
  1、垂直安装的人工接地体在打入土壤时,应与地面保持垂直。其接地体采用长度为2.5m、直径不小于12mm 的圆钢或厚度不小于4mm 的角钢,或厚度不小于4mm 的钢管,并用截面不小于25mm×4mm 的扁钢相连为闭合环形,外缘各角要做成弧形。在地下应至少保持2.5m 以上的距离,最好保持接地体长度2倍的间距,以减少屏蔽效应而造成的接地装置利用率下降的问题,但在安装时角钢或圆钢时顶端不能发生形变,例如:接地极被锤头砸成开花状,预埋时接地极顶端要做好保护。
  2、水平安装接地体应埋设在现场临时变(配)电室墙外,距离不小于3m,接地网的埋设深度应超过当地冻土层厚度,最小埋设深度不得小于0.6m。安装时,通常采用扁钢或圆钢制成,一端应弯成直角向上,以便供接地线连接,现场安装一般采用挖沟填埋,接地体若是扁钢,扁钢应立面竖放,以减少流散电阻,接地体埋入土壤中的部分不能涂漆,否则会严重影响散流效果,在具有强烈腐蚀性的土壤中,接地体需经镀锌或镀铜处理,镀锌应用热镀锌,不应用冷镀锌。
  3、现场手持式、移动式电气设备的接地手持式、移动式电气设备的接地线应采用软铜线,其截面不小于1.5mm2,以保证足够的机械强度。接地线与电气设备或接地体的连接应采用螺栓或专用的夹具,保证其接触良好,并符合短路电流作用下动、热稳定要求。 论文代写 http://
  4、现场临时变(配)电室的主变压器,其工作接地和保护接地,要分别与人工接地网连接。
七、降低接地电阻的几个有效方法。
  1、在土壤电阻率很高的沙石层,通过土壤置换往往能有效的降低接地电阻。
  2、在土壤电阻率较高的地层,可在每一根接地体周围使用降阻剂填埋,以此改善接地体的散流条件,以便能有效的降低接地电阻。
  3、最基本的方法增加接地体的根数,或适当增加接地体的长度能有效的降低接地电阻。一般情况下应以3根接地极为一组,当测试值达不到要求时,成倍增加接地组数。
八、影响接地电阻的测量及消除方法。
  接地电阻测量结果的准确性,是我们判断现场接地是否良好的重要手段之一,测试结果一旦不准确,不但浪费人力物力,还会给接地设备带来安全隐患。所以,做好接地电阻的测量工作,是现场临时用电安全运行的基础工作,是现场接地设备能够安全、可靠地运行的技术保证。
  1、测量线方向不对,距离不够长。
  解决的方法很简单: 找准测试线方向,接地体与电流极,电压极之间的距离应符合规定。
  2、电流极接地电阻过大。
  解决方法是: 在地桩处浇水或用降阻剂降低电流极接地电阻,就可以避免此类因素引起的误差。 论文网 http://
  3、测试夹与接地测试点接触电阻过大。
  解决方法是: 将接触点用锉刀或砂纸磨光,用测试夹线夹子充分夹好磨光触点,降低接触面电阻。
  4、仪器使用上的问题。
  例如:仪器准确度下降等,我们可以采取重新校准为零的办法,提高其准确度,避免此类误差的产生。
  5、其环境影响问题。
  例如:1)当土壤结构不均,地质不一,干湿程度不一样,具有分散性;2)地表面杂散电流,特别是架空地线,地下水管,电缆外皮等,对测试结果影响特别大。
  像以上这样的情况,我们可以在接地网上选取不同的测试点,对这些测试点的测量结取平均值即可。
九、现场接地装置运行及检查。  http://
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

CopyRight(c)2016 www.daanjia.com All Rights Reserved. 本站部份资源由网友发布上传提供,如果侵犯了您的版权,请来信告知,我们将在5个工作日内处理。