  警,并连锁风机强迫启动风机对变压器进行冷却;第二级作用于超温动作跳闸,切除故障变压器回路。而母联断路器电流速断保护仅在合闸瞬间投入,并在合闸后自动解除。这样可以减少保护配合的级数,提高可靠性。
  4.低压配电系统
  低压电源总进线柜和其联络柜内的框架式断路器有电气及机械联锁,机械联锁采用三锁二钥匙闭锁,以避免误操作。
  全部功率因数补偿柜均采用智能型免维护自动补偿装置,具备自动过零投切等功能。补偿电容器为干式不燃型,且附有过温度保护。
  低压配电系统采用~220/380V放射式与树干式相结合的方式,对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式供电,对于照明及一般负荷采用树干式供电。
  消防负荷双电源供电,其中消防控制室、消防水泵、消防电梯、防排烟风机等的双电源在末端配电箱处自动切换。
  5. 智能化电力监控
  本工程变配电监控系统(EnerSys系统)采用分层分布式结构,共分为三层:现场控制层(位于变配电所配电柜内),通讯管理层(位于变配电所通讯箱内),主控层(位于消防控制中心内) 。在高低压配电系统进出线回路及楼层配电箱计量回路均配置带有标准通讯口的分项能耗数据计量仪表。可提供变配电系统详尽的数据采集,运行监视,事故预警,电能质量的监视和控制及远程自动抄表功能,可实现遥信、遥控、遥测的功能。

  整个系统的监控装置均带有RS-485通讯口,组成RS-485总线方式,采用Modbus规约,通过屏蔽双绞线接入智能通讯管理机。智能通讯管理机输出TCP/IP协议信号,与监控主机通信。
  (四)照明系统
  1.智能照明系统
  为有效地对本项目公共区域(走廊、卫生间、电梯厅、车库、园林景观等)照明进行管理,预留泛光照明的接口,节约能源,同时对电动窗帘进行统一控制,设置智能照明系统。
  系统功能:
  1.1 走道采用自动照明控制,正常工作时间全开,非工作时间开启基本照明,节假日无人时可以只亮局部照明或关闭所有照明,结合定时控制,分时段进行定时。
  1.2 洗手间采用红外控制,正常工作时间开启全部照明,非工作时间启动红外控制,实现人来开灯,人走关灯控制。
  1.3 电动窗帘通过现场设置的智能控制面板、照度感应器对窗帘进行控制,也可在控制室集中统一控制管理。
  1.4 一层大堂照明回路较多,在监控中心统一集中控制,在一层保安服务台可设临时控制点,采用图形触摸屏控制。
  1.5 所有电动窗帘控制现场需设置相应数量智能八键面板开关,用于后期场地功能分区的扩展,且带有红外接收功能。
  1.6消防联动控制:所有智能模块需提供消防联动接口,接入由消防系统提供的一对无源常开消防报警信号实现消防联动控制要求。  
  1.7 控制模块为标准导轨安装方式,安装在照明配电箱内,不另外增加控制箱。
  1.8控制模块自带电源装置,由照明箱预留一个220V交流电源供电,模块每个输出回路均带有LED回路状态指示灯及模块工作、故障状态指示灯,模块带旁路开关按钮,方便检修。
  1.9系统需具备标准的OPC通讯接口协议,可与BA或BMS进行联网。
  1.10 本系统须采用以太网方式进行组网,所有子网的增加需通过以太网模块进行接口,只要接入就近的大厦内部局域网即可进行通讯。
  2.应急照明系统
  消防中心、变配电室、消防水泵房、发电机房、防排烟机房、避难层、弱电机房及火灾仍需坚持工作的场所的照明100%为备用照明。其电源转换时间不大于5S,最小持续时间不小于180min,避难层不小于60min。
  楼梯间,防烟楼梯间前室、消防电梯间及其前室、合用前室、疏散走道、主要出入口、地下车库和避难层设疏散照明和疏散指示标志,其地面最低水平照度不应低于0.5LX,且楼梯间内的最低水平照度不低于5.0LX。
  在观众厅、餐厅、多功能厅等人员密集的公共场所设置疏散照明和疏散指示标志。其地面最低水平照度不应低于5.0LX。
  消防应急照明灯具和消防疏散指示标志,符合《消防应急灯具》(GB17945)和《消防安全标志》(GB13495)的有关规定。

  3.航空障碍灯
  航空障碍灯的设置按照MH5001-2000《民用机场飞行区技术标准》规定及国家相关规定执行。本工程屋面顶部(标高218.00米),设置BCN-0300型中光强航空障碍灯4盏,同时在标高180米设置MKR-S750型低光强航空障碍灯4盏。
  光控开关器直立安装于屋面能接收自然光的地方,感光口朝向北方。通过光控开关器自动控制全体航空障碍灯启闭,具体如下:
◇ 当光电开关周围自然光照度降到377Lux时,航空障碍灯开始工作并闪亮。
◇ 当光电开关周围自然光照度升到 645Lux时,航空障碍灯自动熄灭。


            航空障碍灯设计立面示意图
  (五)防雷接地
  1.防雷保护
  本大厦按二类防雷建筑设计,用45m的滚球半径法进行验算,采用法拉弟笼式建筑结合弗兰克林避雷法实施。具体实施如下:在整个屋面用φ12热镀锌圆钢明敷避雷带,避雷网格不大于10mx10m或12mx8m;利用结构柱内对角主钢筋(φ≥16)做防雷引下线,防雷引下线间距不大于18m。45米以上每层利用结构圈梁水平钢筋与引下线焊接成避雷带,环间垂直距离不应大于12m。结构圈梁中钢筋连成闭合回路,并与防雷引下线连接。建筑物内的各种竖向金属管道每三层与圈梁的钢筋连接一次。竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端与防雷装置连接。建筑物的电气、电讯竖井内的接地干线每三层与楼板钢筋做等电位联结。在屋顶构架上敷设一条φ12热镀锌圆钢作防雷接闪器,以防直击雷雷击。 开题报告 http:///html/lunwenzhidao/kaitibaogao/
  2.接地措施
  本大厦接地系统采用TN-S系统。变电所、发电机房的接地包括变压器中性点接地、建筑物防雷接地等各种接地均共一个接地网。接地电阻要求不大于1 欧,否则应增设人工接地装置。从变电所低压配电柜经竖井至屋面机房沿电缆桥架外侧用-40X4镀锌扁钢带敷设一专用PE干线,PE干线在竖井内应每三层与楼板钢筋作等电位联结。母线、电缆桥架及其支架应可靠接地,并应全长不少于两处与接地干线连接,且始端与终端与干线连接。凡电气设备正常时不带电的金属外壳,穿线金属管、金属接线盒、桥架、支架等应做好电气连接并接地。
  所有带浴盆或淋浴的卫生间需做局部等电位联结。水泵房、弱电机房、消防控制室、电梯机房做局部等电位联结,变配电房做总等电位联结。
  本大厦的电子信息系统的雷电防 简历大全 http:///html/jianli/