答案家

 找回密码
 立即注册
查看: 542|回复: 0

2018浅析建筑电气的漏电保护

[复制链接]

1

主题

1

帖子

41

积分

幼儿园

Rank: 1

积分
41
发表于 2018-8-25 09:12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  摘 要:现阶段,在建筑施工过程中大部分都是临时性的用电,必须要保证用电设备的科学、安全,本文根据建筑施工的实际情况,围绕用电安全性话题加以分析,为整个建筑施工的环境创造出最优质的条件。  http://
关键词:保护原理;直接接触;接零保护
目前,想要更好地避免施工过程中触电事件的频繁出现,就要高效提升电气设备用电时的安全可靠度。并且在安装电气设备时,保证要做到接地保护或者接零保护等工作,在一定程度上降低操作员工发生触电的危险率,进一步避免因绝缘性被破坏而发生的人身安全事故。具体内容如下所述:
  一、简单论述漏电保护装置的原理
  使用了漏电保护器设备之后,只要发生触电,电源就会自动断开,进而降低了人与电接触的可能性。通常情况下,漏电保护器设备主要组成有主开关、试验按钮、漏电脱扣器、电流的互感器以及脱扣机构这五部分。一般受到保护的建筑电气设备,有作用的时间就是接地电流通过脱扣机构的过程,只要电流超出原先设定的数值,开关就会跳闸、电源就会自动断开,从而保证施工者的人身安全。一般时间段,也就是电气设备运作正常的前提下,各路流过的电流总和都等于0;另一方面,在零序电流的互感器设备的两边,假如根本没有输出信号数据,或者设备本身绝缘性被破坏、员工身上携有带电体的话,就会使得各路流过的电流总和不等于0。当然,对于这个现象,电流互感器就会流过故障性电流,形成磁通状态,受到下次感应电源的影响,主开关就会发生跳闸行为,切断了整个供电的流动回路。  http://
  二、介绍漏电保护器的保护模式
  目前,常用于建筑施工的漏电保护器设备,主要都是用来防止人体接触到高压电流,以及防止火灾性质的起保护作用的电器设备。可是,如果漏电保护器生产得不合格、安装得不合理的话,不但不会防止漏电、火灾等,反而会使施工地更容易发生火灾及触电现象。由此看来,选择合格合规的漏电保护器,也是非常重要的,应给予高度的注意力。
  漏电保护器其实就是保护那些有致命性危险的触电行为, 另一方面,也是避免因漏电而引起火灾或设备出现大面积障碍等现象的出现。普遍的, 漏电保护器大多都自备间接接触保护性能。如果其它保护方法都没有任何效果的话,就可以将动作电流在30MA之内的漏电保护器当成直接性接触的一项补充保护措施, 但却不是唯一的一项直接性接触保护行为。这里讲的“间接接触保护”,指的就是在有故障的情况下所实施的保护措施。它主要就是防止因电气设备出现绝缘问题而发生损害极大的触电现象。
  另外一种,“直接接触保护”其实就是正常施工作业时实施的保护措施。它主要就是防止人体因直接接触到带电体而引起触电行为。人一般触及到设备带电体, 决定流过人体多大电流的,其实是人体接触的设备电压跟自身的电阻大小, 实际上和漏电保护器装置自身的动作电流没有任何关系。换句话讲,漏电保护器做到的仅仅就是当人直接碰触到带电体时就断开电流而已,根本不能起到限制流过人体电流大小的作用。由此可知,如果实施的是直接性的接触保护措施,就受到漏电保护器工作速度的影响。根据IEC的标准要求, 一般直接保护所用到的漏电保护器装置限定的最高动作电流为30MA, 其动作时长要在0.2秒之内。换句话讲,漏电电流如果是250MA的话, 其分断动作的市场就必须在0.04秒之内了。 总结大全 http:///html/zongjie/
  三、分析施工防电设备的应用依据
  (一)接地保护应用
  以中性点完全不接地的这种低压系统为前提来讲,在日常的运行状况下,电气施工建设必须要依靠不带电金属作外露接地的保护,另外供应电能设备最好也能外壳接地。主要可以概括为以下几点:
  (1)移动式、便携式的用电器具外壳以及金属的底座或者变压器,还包括电气设备中专门的传动设施;
  (2)汽油以及柴油等的储油罐所采用的金属外壳;
  (3)高度超过20m的起重折臂吊、竖井架、脚手架、电梯轨道等;
  (4)用于控制、保护、配电的屏柜与配电箱,焊工和铆焊的操作平台底座与金属框架等;
  (5)施工现场的电动葫芦、龙门吊以及DBQ系列的塔吊等轨道,应该设置至少两点接地。轨道接头的位置,应该做好电气连接的处理;其中的节点电阻应该控制于4Ω之内;如果安装好了接地的滑接器情况下,需要让滑接器与轨道以及接地滑接线等都可靠地连接起来;
  (6)电力线路杆塔上方的电气设备外壳与支架。
  (二)接零保护应用
  目前,在正常施工过程中,通常对下面这些电气设备外露的不带电部分实施接零保护措施:  
  (1)控制屏跟配电屏两部分的金属框架;
  (2)起传动作用的机械设备;
  (3)照明工具、电动工具、变压器或者电机金属的外壳部分;
  (4)电力杆线中的开关或者电容器等的金属外壳与支架;
  (5)电力线路中的金属保护套、钢索、起重机的操作平台等;
  (6)室内机在室外的配电设施中的金属栏杆与带电的部分相邻金属门、金属框架等;
  (7)在恶劣环境或潮湿场所,比如说食堂、电缆隧道、锅炉房等场所所用的电气设备,都应该采用接零保护。
  在漏电保护的实行过程当中,应该单独敷设好保护零线;在保护的零线中,不可以再单独设置开关以及熔断器。特别对于外电线路与施工用电通用同一供电系统的时候,电气设备一定要符合当地的供电要求,可以使用接地保护、接零保护的措施。在相同的变压器、母线以及发电机的供电电力网中,严禁一起采用接地保护与接零保护这两种形式。除此之外,如果生产电气设备的供应商,已经说明了规定的漏电保护相关规范,就必须严格执行。
  结语:
  综上所述,对于施工建筑工地所使用的电气设备,最重要的一点就是要结合实际施工项目的地理位置、施工环境、土质特色、设备型号等,科学性地选择接地保护措施或者接零保护模式,再辅助应用漏电保护器,进一步确保整个施工过程中的用电安全性,降低危险性,防止人身、财产受到巨大的损失,保证整个建筑工程按时、保质地竣工。 论文代写 http://
参考文献:
[1] 马占敖、孙立超、田牧迪、袁红.高层建筑施工现场的用电安全技术措施[J].吉林建筑工程学院学报,2010(3).
[2] 张卫东.施工临时用电存在的问题及正确做法[J].山西建筑,2009(27).
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

CopyRight(c)2016 www.daanjia.com All Rights Reserved. 本站部份资源由网友发布上传提供,如果侵犯了您的版权,请来信告知,我们将在5个工作日内处理。
快速回复 返回顶部 返回列表