设为首页
收藏本站
切换到宽版
用户名
Email
自动登录
找回密码
密码
登录
立即注册
快捷导航
网站首页
大学课后答案
毕业设计
高中课后答案
初中课后答案
小学课后答案
赞助我们
搜索
搜索
热搜:
物理答案
英语答案
高数答案
线性代数
本版
帖子
答案家
»
论坛
›
毕业设计
›
通信|电子|电气|自动化
›
2018浅谈110kV变电站电气设计
返回列表
查看:
495
|
回复:
0
2018浅谈110kV变电站电气设计
[复制链接]
884858
884858
当前离线
积分
41
1
主题
1
帖子
41
积分
幼儿园
幼儿园, 积分 41, 距离下一级还需 59 积分
幼儿园, 积分 41, 距离下一级还需 59 积分
积分
41
发消息
发表于 2018-8-25 09:04:45
|
显示全部楼层
|
阅读模式
摘 要:变电站是输配电系统中的重要环节,是电网的主要监控点。合理地选择110kV变电站电气主结线和开关站类型,在电网的安全供电及经济方面,均有着重要的意义。本文是针对某地区电网110kV 变电站主结线方案和开关站选型研究的总结,引证的一些结论已在实际工作中得到验证和应用。 简历大全 http:///html/jianli/
关键词:110kV;变电站;电气设计
中图分类号:S611 文献标识码:A 文章编号:
随着工厂用电量的迅速增长和人民生活水平的提高,对电能质量、技术经济状况、供电的可靠性指标也日益提高,因此,对供电设计也有了更高、更完善的要求。设计是否合理,不仅会对基建投资、运行费用和有色金属的消耗量产生直接的影响,还会影响到供电的可靠性和安全生产等方面。随着城网和农网建设及改造发展计划的推动下,110KV变电站的建设也得到了快速发展。在城网建设中,110KV变电站设计是其中比较重要的技术环节,对110KV变电站如何进行设计,是城网建设和改造中需要研究和解决的一个重要课题。本文对某城区110kV变电站的电气设计中近些年过了探讨,供其他工程设计参考。
1 变电站主接线的设计
就某城区而言,将110KV直配10KV形式运用于城市中心枢纽站,110KV采用户内布置的全封闭式GIS电气设备,10KV采用户内开关柜,或采用户外箱式开关柜;110KV双回路进线采用桥形接线,10kV采用单母分段接线;主变采用对周围噪声污染较小的自冷式变压器。主变容量按2×50MVA考虑。
2 主要设备的选择
2.1 主变压器的选型
1)主变容量的确定。主变压器容量应根据5-10年的发展规划进行。根据城市规划、负荷性质、电网结构等综合考虑确定其容量。对重要变动所,应考虑当一台主变压器停运时,其余变压器容量在计及过负荷能力允许时间内,应满足Ⅰ类及Ⅱ类负荷的供电。 思想汇报 http:///sixianghuibao/
2)变压器台数的选择。为保证供电可靠性,变电所一般装设两台主变压器,以免一台主变故障或检修时中断供电。考虑近期及远景规划,经上述分析,拟选用SZ11-40000/110型变压器。
3)变压器相数的选择。对于330KV及以下的变电所,在设备运输不受条件限制时,应采用三相变压器。
4)主变绕组数量的选择。对接入负荷中心具有直接从高压降为低压供电的变电所,为简化电压等级和避免重复容量,一般采用双绕组变压器。
5)绕组联结方式。我国110KV级以上的电压变压器绕组都采用“Y”连接,35KV及以下电压等级,变压器都采用“Y-Δ”连接,故选择YN,D11连接。
2.2 110kV配电装置的选择
采用气体绝缘金属封闭开关设备(GIS),内含:
断路器:126kV 3150A 40kA
隔离刀闸:126kV 2000A 31.5kA
接地开关:126kV 31.5kA
CT: 400~800/1A 5P30/5P30/5P30/0.5S/0.2S
线路PT:
避雷器: 108/281
2. 3 10kV成套开关柜:
10kV配电装置主要设备参数如下:
选用国产金属铠装移开式开关柜,配合资断路器。厂家供货时应配套完善的“五防”功能及经鉴定的全工况产品。
3 无功补偿装置选择
为满足用户需求,可以优先选择自动投切式电容器组,或者选择手动调容式电容器组。当前,将自动投切式电容器组用于城市中心枢纽站及负荷波动较大的变电站中,将手调式调容电容器组用于其他类型的变电站中,这样的配置是比较可行的配置方式。此外,对系统谐波要进行定时的测量分析,这样更有利于系统的稳定。
4 变电站的二次配置
目前考虑到无人值班站模式,按照综合自动化形式进行设计。从功能上分,分为变电站层和间隔层。
4.1 变电站层
将分布式、开放式设计用于变电站层,组态完成站内监控功能主要包括全面提供设备状态监视与控制、保护信息记录与分析、站级五防等功能。其设备只要包含有中央信息处理系统、监控计算机、GPS对时系统、路由器、打印机等,需完成如下功能:
1)采集和处理数据功能。对变电站生产过程中的实时量进行采集;设备故障信号和设备运行状况信号进行检测,对计算机数据库进行实时更新,为监控系统提供可分析的实时数据。2)控制操作功能。对调度端或当地监控主站下达的操作命令予以执行,将主变调压开关、断路器、主变中性点刀闸,以及出线刀闸等主要设备的操作予以完成,此外,还要具有安全操作闭锁功能。3)调度端通讯功能。综合自动化系统应能与调度通讯,能以Modem方式向调度端发送信息,执行调度下达的控制命令。4)完成模拟预演和防误闭锁操作以及后台监控功能。5)完成对不同厂家的各类自动化设备的监测和控制功能。6)完成变电站综合信息的采集功能。 作文 http:///zuowen/
4.2 间隔层
按间隔分布式进行间隔层的配置。在各自对应设备上进行集中组屏或分散安装。各间隔设备是相互独立的,仅通过通讯网互联,并同变电站层的设备通讯。它包含的设备有:各元件的保护及测控设备和自动装置,其中的自动装置包括小电流接地选线装置、低周减载系统、电压的并列和监测设备等。
将高频开关电源和免维护蓄电池用于变电站直流系统,其电池容量要在100AH-120AH之间。
将多功能全电子电度表用于计量系统中,通常采用0.5级的关口表,而将0.2级表用于大用户中,另外再进行失压计时仪和负荷控制终端的配置;其他的计量点通常采用1级表。
参考文献:
[1]谢芳,110kv变电站电气设计[J].工业技术,2009.
[2]陆金洪,110KV户外高压组合电器的应用[J].华东电力,2006,34(l):95-100.
[3]王永生,浅谈变电站综合自动化系统[J].中国民航大学学报,2007,5:124-126.
[4]《电气工程师实务手册》编写组,电气工程师(供配电)实务手册[M].北京:机械工业出版社,2006.
回复
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
CopyRight(c)2016 www.daanjia.com All Rights Reserved. 本站部份资源由网友发布上传提供,如果侵犯了您的版权,请来信告知,我们将在5个工作日内处理。
快速回复
返回顶部
返回列表