设为首页
收藏本站
切换到宽版
用户名
Email
自动登录
找回密码
密码
登录
立即注册
快捷导航
网站首页
大学课后答案
毕业设计
高中课后答案
初中课后答案
小学课后答案
赞助我们
搜索
搜索
热搜:
物理答案
英语答案
高数答案
线性代数
本版
帖子
答案家
»
论坛
›
毕业设计
›
通信|电子|电气|自动化
›
201810kV配电网的电气设计
返回列表
查看:
529
|
回复:
0
201810kV配电网的电气设计
[复制链接]
4948626
4948626
当前离线
积分
41
1
主题
1
帖子
41
积分
幼儿园
幼儿园, 积分 41, 距离下一级还需 59 积分
幼儿园, 积分 41, 距离下一级还需 59 积分
积分
41
发消息
发表于 2018-8-25 09:00:54
|
显示全部楼层
|
阅读模式
摘 要:配电系统是电网的重要组成部分,其作用是以合适的电压等级将电能输送到用户端。10kV配电网是目前我国大部城市电网的主骨架,在城市电网中占有重要地位。为了进一步提高配电网的电气设计质量,实现配电网的安全、经济运行,本文主要谈谈10kV配电网建设中的电气设计问题,以改善城市电网的运行条件。 作文 http:///zuowen/
关键词:10kV;配电网;电气;开闭所;设计
目前,配电网已从传统的架空线路为主的局面向电缆线路发展。同时,一些结构紧凑的封闭式设备、交联聚氯乙烯绝缘电力电缆及氧化锌避雷器的广泛应用,使原有的一些电气设计尺度不能适应当前电力事业的发展需求。电网技术的发展要求进一步加大10kV配电电气设计深度。
一、10kV开闭所的功能
10 kV开闭所是变电所10kV母线的延伸。由变电所送出较大容量的馈线至开闭所.再由10kV开闭所按用户需要送出馈线至用户。10kV开闭所接受和重新分配10kV出线,减少高压变电所的10kV出线间隔和出线走廊。可用作配电线路间的联络枢纽。还可为重要用户提供双电源。
此外,配电网中10kV开闭所的合理设置,可以加强对配电网的控制,提高配电网运行及调度的灵活性,从而大大提高整个配电网供电的可靠性。有了一定数量的开闭所。可实现对配电网的优化调度,部分城网设备检修时。可以进行运行方式的调整。做到设备检修时用户不停电;当设备发生故障时.开闭所可发挥其
操作灵活的优势,迅速隔离故障单元,减小停电范围。
二、保护电器级间配合的选择和分析 论文网 http://
在目前的l0kV配电电气设计中,变压器低压侧出线总开关(第一级保护电器) 选用了过载长延时和短路瞬时保护,母线联络开关选用了过载长延时和短路瞬时保护,低压馈线开关(第二级保护电器)选用了过载长延时,短路短延时和短路瞬时保护,例如采用施耐德塑壳NSX型开关。根据对保护电器选择性动作的基本要求,这样的保护配置不能完全满足上下级保护的选择性要求。这是因为变压器低压侧总开关,母联开关和低压馈线开关间的距离很近,预期短路电流差别很小,当有此类故障发生时,3个开关的瞬动保护都将动作,造成全部低压母线停电,没有实现上下级的选择性,也不能发挥尽量减小停电面积的作用,这将严重降低供电的可靠性和安全性。
为实现变压器低压侧总开关、母联开关和低压馈线开关之间上下级的选择性,应满足如下要求:1)变压器低压侧出线总开关(第一级保护电器)选用过载长延时和短路短延时保护,母线联络开关选用过载长延时和短路短延时保护;2)低压馈线开关(第二级保护电器)选用过载长延时、短路短延时和短路瞬时保护;3)第一级和第二级短路短延时,应有一个级差时间,应不小于0.1~0.2s。这样就很好地避免了上述问题,不会出现3个开关同时跳开,而是只有低压馈线开关动作跳开,从而实现了保护级间配合。 开题报告 http:///html/lunwenzhidao/kaitibaogao/
三、变压器低压侧开关分断能力选择
根据变压器低压侧短路电流值,以开关额定运行短路分断能力气ICS不小于短路电流值为原则。同时,充分考虑隔离故障的可靠性和开关的使用寿命,在实际选择中推荐使用1.25倍短路电流值为基准点,只利用开关分断能力的80%,以减小开关触点的损耗,延长开关的使用寿命。
四、10kV开闭所的电气设计
10kV开闭所是10kV配电网中的重要设施,在具有一定负荷密度的城市中压配电网中的地位越来越重要。高层建筑和大型公共建筑的不断涌现使城市功能越来越趋向完善和复杂化。电力用户对配电网的可靠性及灵活性提出了更高的要求。建好10kV开闭所,对构建10kV城镇配电网主网架,提高配电网的供电能力,有着举足轻重的作用。
1.10kV开闭所的主接线
(1)10 kV开闭所电气主接线方式可分为单母线接线、单母线分段接线和双母线接线
对于无重要负荷的开闭所,一般可采用单母线接线,两路电源进线。两路进线分别接至不同的变电所或同一变电所的不同母线。可有6—10路的出线。此接线方式简单清晰、投资省、运行维护方便。对于为重要用户提供双电源、供电可靠性要求比较高的开闭所,应采用单母线分段接线,两路进线,每段母线各有一路进线,重要用户可以从两段母线分别接出馈线。当一段母线发生故障或检修时,可由另一段母线提供正常供电。对于负荷集中、且有重要用户负荷时,开闭所可采用双母线接线。四路进线,每段母线各有两路进线。此接线方式供电可靠性高,且调度灵活,能适应10kV配电系统中各种运行方式下调度和潮流变化的需要。
(2)主接线设计需注意的问题
10kV开闭所接入系统时.应考虑其供给电源的配电线路能否承担接入开闭所增加的负荷。对于为终端型开闭所供给电源的配电线路,其10kV开闭所接入后的配电变压器总容量一般控制在10000~15000kV·A(国内一般只有6000—80000kV·A);对于为环网型开闭所供给电源的配电线路,由于正常运行时两条环网线路是各自分开的,在事故或其他特殊情况时需要将部分或全部负荷由一条线路供电。所以两条环网线路的负荷率应控制在50%以下。环网内配置的开闭所数量不宜过多。
10kV开闭所主接线应力求简单.并应满足可靠性、灵活性、经济性等要求。开关或母线故障及母线检修时,可以方便地停运开关、母线等设备,而不致影响10kV配电网的运行和对用户的供电。扩建时可以方便地从初期接线过渡到最终接线,在不影响连续供电或停电时间最短的情况下,投入新的间隔。
2.10kV开闭所的主要设备
(1)保护配置
10kV环网开闭所电源进线间隔一般不配置任何保护,因为10kV环网开闭所一般都是在市区,供电半径一般在5km以内.线路很短,一条10kV主干线路如果接有2—4座10kV环网开闭所,相当于线路上安装了4—8台保护开关.各台保护开关之间无法进行动作时间上的配合,一旦线路发生短路故障。故障点之前的保护开关及变电所的出线保护开关都可能跳闸。易出现越级跳闸现象,从而不能及时隔离故障点。开闭所进线间隔宜采用负荷开关。当电源进线主干线发生短路故障时,由上一级变电所10kV出线断路器动作切除故障。对于终端型开闭所。当负荷比较小时,电源进线间隔可配置熔断器保护。10kV开闭所的出线间隔,一般配置熔断器作为出线柜的过负荷及过流保护。在配电环网中,对配电变压器容量小于1250kVA的变压器馈线往往都选用负荷开关一熔断器组合电器,以负荷开关完成负荷的分合操作.以熔断器 开题报告 http:///html/lunwenzhidao/kaitibaogao/
回复
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
CopyRight(c)2016 www.daanjia.com All Rights Reserved. 本站部份资源由网友发布上传提供,如果侵犯了您的版权,请来信告知,我们将在5个工作日内处理。
快速回复
返回顶部
返回列表