设为首页
收藏本站
切换到宽版
用户名
Email
自动登录
找回密码
密码
登录
立即注册
快捷导航
网站首页
大学课后答案
毕业设计
高中课后答案
初中课后答案
小学课后答案
赞助我们
搜索
搜索
热搜:
物理答案
英语答案
高数答案
线性代数
本版
帖子
答案家
»
论坛
›
毕业设计
›
通信|电子|电气|自动化
›
2018建筑电气安装中配电箱的常见通病分析及防治措施
返回列表
查看:
493
|
回复:
0
2018建筑电气安装中配电箱的常见通病分析及防治措施
[复制链接]
6542607
6542607
当前离线
积分
41
1
主题
1
帖子
41
积分
幼儿园
幼儿园, 积分 41, 距离下一级还需 59 积分
幼儿园, 积分 41, 距离下一级还需 59 积分
积分
41
发消息
发表于 2018-8-25 09:00:22
|
显示全部楼层
|
阅读模式
摘 要:配电箱是承担建筑电气控制、测量和分配电能的核心部件,是整个建筑电气工程的一个重要分项,其安装质量直接关系到建筑电气的安全使用。本文首先介绍配电箱安装前的施工准备;然后探讨了穿线导管及电线敷设与配电箱安装中常见的通病及防治措施。
关键词:配电箱; 建筑电气; 通病; 防治措施
引言
一、配电箱安装前的施工准备
1.1与土建结构的配合
在结构或墙体中应预留好配电箱的安装位置,应预先考虑并留好箱体的坐标、 标高。此时, 应配合土建墙体结构弹出施工水平线, 以确定箱体的安装标高。确定标高应注意以下问题:
1)土建地坪的找平厚度;
2)土建地坪是否有坡度要求;
3)配电箱面板与箱壳之间的距离。
确定坐标时应配合土建找出确定配电箱坐标位置的基准线,比如墙体或门、柱边,确定此基准线时应注意以下问题:(1)墙体或柱的粉刷厚度;(2)距门边时应考虑门框与砌体之间的距离误差;(3)配电箱面板与箱壳之间的距离。在配合预埋好配电箱箱壳后,安装箱芯及盘面时,土建抹灰、喷浆及油漆应全部完成。
1.2材料要求
配电箱箱壳机械强度应符合要求, 箱壳底板铁皮厚度应满足要求, 周边应平整无损伤, 油漆无脱落, 箱内各种器具安装牢固导线排列整齐, 压接牢固, 并有产品合格证及产品使用说明书。
1.3机械设备要求
安装配电箱最关键的是箱壳与导线保护管开孔的配合及连接, 故应准备好各种导管管径的开孔器。安装时应具备水平尺、靠尺、卷尺、 线坠等,以便控制箱体的安装标高、坐标以及箱体的水平度、 垂直度等要求。 论文网 http://
1.4其他要求
配电箱安装前配管工序应已做完,按统一的标高、坐标、排列做到位。
二、穿线导管及电线敷设
2.1 常见质量通病
1) 导线敷设时不按设计图纸配线,导线颜色不按标准配置。
2) 导线连接用劣质压接帽或不焊接,不用橡胶绝缘带包扎。
3) 电线管进箱盒不顺直,钢管管口有毛刺,不光滑无护口,吊顶内电气配管不规则,不固定,不到位 。
4) 金属软管及波纹塑料管敷设长度超过规范规定,接线盒不加盖或用劣质品。
5)钢管暗配管及管内穿线通常表现在钢管弯曲半径不合要求、接头方法不正确、导线绝缘层损坏、导线联结不合格等。
6) 暗敷管路保护层小于 15 m,有的个别外露。
7) 明配管不牢不平整。
2.2 防治措施
1) 严格控制配管及各种线盒的品种、规格、型号、质量;严格控制导线的品种、质量、绝缘电阻,必须符合设计要求及有关技术标准规定。不符合国家现行标准的产品,不得使用和安装。
2) 管内敷设的绝缘导线,其额定电压不应低于500 V。导线敷设时要严格按设计图纸配线,不得私自更改。
3) 配线管道的直径、弯曲数量、弯曲半径以及接线盒的布置,均应保证能向管内 http://
穿线及换线,而不损伤导线绝缘层。管子弯曲处不应有褶皱、凹穴和裂缝现象,暗配时管弯曲半径不应小于管外径的6倍。
4)锯管时应做到切口垂直、不破裂、管口应锉平、刮光,使管口无毛刺且平整光滑,若出现马蹄口,应重新切断。
5)由于钢管丝扣连接的部位不同,管段套丝长度也各不相同。用在与接线盒配电箱联结处的套丝长度,不宜小于管外径的 1. 5倍;用与管与管相连接部位时的套丝长度,不得小于管接头长的 1/2 加 2 扣~4扣,需倒丝连接时,连接管的
一端套丝长度不应小于管接头长度加2扣~4扣。
6)因操作不慎而使钢管护口遗漏或脱落者,应及时补齐,护口与直径不符者应及时更换。
7)钢管与钢管,钢管与盒(箱)采用丝扣连接时,为了使管路系统接地(接零)线良好、可靠,在管接头的两端及管与盒(箱)连接处,要用相应圆钢或扁钢焊接好接地跨接线,使整个管路可靠地连成一个导电的整体,以防止导线绝缘损伤,而使管子带电造成事故。
8)管内穿线应在建筑物抹灰、粉刷及地面工程结束后进行;穿线前应将电线保护管内的积水及杂物清除干净。
9)管内导线不应有接头和扭结,此种现象在检查时不易发现,由于在穿线时长度不足而产生。施工人员应及时换线重穿,否则引起后患。接头应设在接线盒内,严禁穿入绝缘已损坏并缠包了绝缘线的导线。管内穿线一般不超过8根,不同电压等级和不同电度表的导线不应穿入同一线管内。 简历大全 http:///html/jianli/
10)除敷设在混凝土内的管外壁均应进行防腐和刷油,敷设在混凝土内的管内壁也要进行处理。如使用镀锌钢管时,凡镀锌层破坏处均做防腐处理。
11)暗配管保护层小于15 mm,有的个别外露,主要是开槽敷管的深度不足,应按有关要求预埋管或开槽,预埋管位置要准。
12)明配管不牢不平整,应按规程要求,将固定点按要求固定,固定点应牢固,配管时应先画线,用粉线袋在线路敷设的位置弹线,安线敷管,以保证配管横平竖直。
三、配电箱安装
3.1 常见质量通病
1)安装高度不符合规范规定,位置不合理。
2)配电箱垂直度、水平度超标准。
3)箱内导线不按设计图纸接线,箱内开关及漏电保护器不按设计配置。
4)接地线 (PE)和零线 (N) 压接不规范、多根导线压在一起,不牢固接触不好。
5)配电箱N线和PE 线端子(汇流排)拥挤,操作不方便。
6)配电箱用电气焊乱割孔,不用专用工具开孔,箱内回路无标志牌,箱体不与 PE 线联结。
7)箱体距地高度不一致,箱门开启不灵活。
8)配电箱表面油漆破坏、脱落。
3.2 防治措施
1)选择正规厂家生产的配电箱。
2)对配电箱垂直度、水平度超标准,应严格工序检查 。 应在安装时就找正、找平,免得有误差。 思想汇报 http:///sixianghuibao/
3)认真学习规范标准,接地(PE)线和零线(N)是安全保护的重要措施,如接地 (PE)线和零线(N)多,可增设汇流排,将接地(PE)线或零线(N)压在汇流排上 ; 多股线应加接线端子,压接时应加平垫和弹簧垫,螺栓应压接牢固。
4)配电箱 N 线和 PE 线端子,在订货时应考虑操作方便,并应考虑配线间距,满足
规范要求。
5)配电箱应安装在干燥、无灰尘、明亮、不易受损、受振以及便于查表、检查维修的场所。配电箱安装高度下沿距地一般为1500mm 。
6)配电箱的进管(线)孔应为压制孔,进线管应从规格适当的孔中引进,并顺直排列整齐,一孔一管,进管的长度应带好锁紧螺母后剩 2扣~4扣,带牢护帽。严禁用气焊和电焊割孔,应用开孔器开孔或扩孔后再用锉刀锉圆。
7)配电箱预埋或预留孔均应 作文 http:///zuowen/
回复
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
CopyRight(c)2016 www.daanjia.com All Rights Reserved. 本站部份资源由网友发布上传提供,如果侵犯了您的版权,请来信告知,我们将在5个工作日内处理。
快速回复
返回顶部
返回列表