设为首页
收藏本站
切换到宽版
用户名
Email
自动登录
找回密码
密码
登录
立即注册
快捷导航
网站首页
大学课后答案
毕业设计
高中课后答案
初中课后答案
小学课后答案
赞助我们
搜索
搜索
热搜:
物理答案
英语答案
高数答案
线性代数
本版
帖子
答案家
»
论坛
›
毕业设计
›
土建|机械|车辆|制造|材料
›
2018地表水源热泵系统的全寿命周期成本分析
返回列表
查看:
432
|
回复:
0
2018地表水源热泵系统的全寿命周期成本分析
[复制链接]
7717504
7717504
当前离线
积分
41
1
主题
1
帖子
41
积分
幼儿园
幼儿园, 积分 41, 距离下一级还需 59 积分
幼儿园, 积分 41, 距离下一级还需 59 积分
积分
41
发消息
发表于 2018-8-23 10:24:09
|
显示全部楼层
|
阅读模式
1、概述
由于国家对可再生能源利用项目的扶持,2005 年以来,地表水源热泵系统在我国得到了迅速发展。到2008 年底截止,在国家可再生能源建筑应用示范项目中,就有超过80 万m2 的项目使用地表水源热泵,随着这一技术的不断发展,它的运用将会更广泛。但每一项新技术的运用,均存在适应性和合理性。影响地表水源热泵系统的因素较多,合理使用地表水源热泵系统,是该系统目前飞速发展中应重视的问题。
目前工程决策的方法较多,如净年值比较法、费用现值比较法、费用年值比较法、最低价格比较法、全寿命周期成本分析法等。全寿命周期成本分析法是目前应用较多的工程评价方法。全寿命周期成本(LCC,Life Cycle total Cost)是指设备或系统从诞生到报废的整个期间需要的费用总和,它往往数倍于设备购置费用。地表水源热泵系统作为一个相对复杂的系统,若合理使用,其节能和环保优势明显,但初投资是影响系统推广的主要因素之一。全寿命周期成本分析从系统在整个寿命周期内的所有成本出发,考虑成本的时间价值,从经济性角度出发去评价方案设计的合理性,将LCC 设计思想应用于地表水源热泵系统设计中,以最经济的寿命周期成本实现系统各方面的功能,这才能为地表水源热泵的合理应用提供依据。相关阅读:农业机械职称论文
2、地表水源热泵系统全寿命周期成本构成及计算数学模型
2.1 全寿命周期成本构成
全寿命周期成本由初投资成本、运行与维护成本、废弃处理成本三方面组成。
1)初投资成本
初投资成本为工程建设所进行的勘察、设计、设备采购、施工安装,直至进入系统运行之间所发生的一切成本。对于地表水源热泵系统而言,水体的勘察成本和取水部分的施工安装成本是应重点考虑的问题。
2)运行与维护成本
运行与维护成本指运行所产生的能源费用,即电费和燃料费用等,运行人员的工资,以及检查和维修保养费等。若地表水源热泵的取水温度过高,取水能耗过大,或者水处理代价过高,均严重影响地表水源热泵的运行和维护成本。
3)废弃处理成本
废弃处理成本具体指到空调系统寿命终止期后发生的处理成本,包括拆除处置、环保处理等产生的成本。这里的寿命终止期可以指从设备使用的角度上来分析已不具备使用条件,也可指设备的经济寿命,即从经济性的角度上,可以更新替换,来获取更经济的效果。
对于上述成本构成中,运行成本将是影响地表水源热泵系统全寿命周期成本的重要因素。
2.2 全寿命周期成本计算的数学模型
运用全寿命周期成本方法分析地表水源热泵系统首先要建立成本数学模型,主要考虑系统的建设费用和运行费用,计算其寿命周期成本,按系统初投资费用、运行成本、维护成本和残值,并考虑各经济因素的修正,建立LCC 计算的数学模型。
3、地表水源热泵系统经济性分析
3.1 冷热源方案
以重庆市某地表水源热泵系统工程为例。该项目属于会所、度假类休闲产品建筑,-1F和-2F 为车库和库房、办公等后勤用房,1F 为会所用房,包括大堂、餐厅、淋浴房、VIP 房、会议室等,2F 为中餐餐厅。该项目空调面积为10000 m2 左右。夏季空调设计冷负荷1973KW,冬季空调设计热负荷1568 KW。
现选取其他两种常见的冷热源方案与地表水源热泵系统比较,方案1 为普通螺杆制冷机组+锅炉,方案2 为风冷热泵系统,方案3 为地表水源热泵系统。
3.2 系统初投资
由于本文主要讨论空调工程各方案在整个寿命周期内的经济性和运行性能,机房土建费用已包括在土建部分中,该部分成本不再计入各方案初投资中。而三个方案的末端设备均采用风机盘管+新风系统,末端部分造价费用相同,按照现行的报价计算为100 万元。为了遵循经济评价可比性原则,设备价格均以厂家现行报价为准。
3.3 运行能耗费用
3.3.1 各方案机组年耗电量
根据重庆的气象条件,运行时间按照夏季运行3 个月,冬季运行3 个月,每个月按30天,每天运行9 小时计算。由于集中空调系统全年大部分时间在部分负荷工况条件下运行,因此在设备全年能耗计算时,应求出设备的部分负荷性能系数。本文三个方案统一参照《公共建筑节能设计标准》(GB 50189-2005)关于冷水(热泵)机组在部分负荷工况条件下的综合部分负荷性能系数(IPLV 值)规定的最低值[8]进行计算,水冷螺杆制冷机组和水源热泵机组分别取4.81,风冷热泵机组取2.8。下面以方案3 水源热泵机组为例,机组年耗电量计算如下: (19739303 + 15689303)/4.81= 596302 KWh。
3.3.2 各方案中辅助设备的年耗电量
辅助设备包括冷冻水泵,冷却循环水泵,取水泵(地表水源热泵系统使用),冷却塔等,均按设计功率计算。各方案室内末端设备均采用相同方案,故耗电量不予考虑。
本工程中的湖水经过板式换热器后,不是直接排入湖体中,而是根据业主景观需求,回水用于制造人工溪流流入湖内。回水经过与周围环境充分的换热,使得流入湖体时的水温更接近湖水温度。因此,在计算地表水源热泵系统全年运行费用的时候,把取水泵的能耗按两种情况分别分析,一是算为整个空调系统能耗的一部分(方案3),二是不算为系统能耗(方案4)。
按照重庆市目前的能源价格,商业电价为0.828 元/KWh,商业天然气价格为2.05 元/m3,水价为2.5 元/ m3。
3.4 维护成本
①人工费用:鉴于各方案的工作量不一样,该项目方案1、方案3 和方案4 需要管理人员3 人,方案2 需要管理人员2 人即可完成日常的维护工作,每人每月工资按1800 元计算。
②维修费用:设备维修费用按照折旧费用的10%计算,设备折旧年限为20 年,残值率按4%计,得到各方案的维护成本。
3.5 全寿命周期成本计算
各方案的设备使用寿命按设备已使用状况调查,取值为螺杆式冷水机组20 年,水源热泵机组20 年,风冷热泵机组15 年,锅炉15 年,冷却塔15 年。当各方案的使用寿命不同时,一般换算成相同的经济寿命来进行比较,本文按20 年计算。折现率取10%,根据式(2),以方案3 为例,计算其全寿命周期成本。
回复
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
计算机|网络|信息|数学
CopyRight(c)2016 www.daanjia.com All Rights Reserved. 本站部份资源由网友发布上传提供,如果侵犯了您的版权,请来信告知,我们将在5个工作日内处理。
快速回复
返回顶部
返回列表