答案家

 找回密码
 立即注册
查看: 420|回复: 0

2018浅谈消化池搅拌器的安装工艺技术

[复制链接]

1

主题

1

帖子

41

积分

幼儿园

Rank: 1

积分
41
发表于 2018-8-23 10:04:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  当前,随着我国经济的快速发展,对环境的保护问题越来越引起国家及地方政府的高度重视,其中城市污水处理是环境治理工作的重点之一,污水处理厂的投资在逐步加大。在污水处理过程中,污泥消化处理工艺越来越受到多方重视。目前,设计消化池的大型污水处理厂也在逐渐增多。一般日处理20万吨的污水厂所设计的消化池单池容量为8000~10000m3;日处理50万吨以上消化池的单池容量在10000m3~14000m3。大型消化池的污泥搅拌方式可以采用沼气搅拌或者机械搅拌。对于大多数机械搅拌的消化池,尤其是单体体积大于10000m3的消化池来说,消化池搅拌器的安装是整个泥区设备的安装重点和难点。
  消化池搅拌器及其配套的附属设备和备件具有设备多、预埋件多、设备价格高等特点。消化池搅拌器的安装需要和其他工序相互配合,牵涉到的协作单位多、交叉作业多,如果某个环节没有考虑到,可能会给以后的工作造成极大的不便。同时,搅拌器的安装质量和精度都有严格要求,不得出现安装质量缺陷,因为良好的搅拌可提供一个均匀的消化环境,是得到高效消化效果的前提,完全混合搅拌可使池容100%得到有效利用,但实际上消化池有效容积一般仅为池容的70%左右。对搅拌控制不当或搅拌器安装质量有缺陷可使消化池的有效容积降至实际容积的50%以下。大量污水处理厂的运行数据证明,搅拌是高效消化的最关键操作,因此有必要对我公司承接的武汉三金潭污水处理厂(30万吨/日)设备安装工程中消化池搅拌器的安装工艺进行归纳和整理,方便同行们今后在消化池搅拌器安装过程的项目施工及管理。
  武汉市三金潭污水处理厂设计卵型消化池2座,单池容量14000m3,池高44.6米,采用机械搅拌方式。
  消化池本体为纺锤形结构,消化池搅拌器大部分安装在消化池内,仅有和联轴器连接的部件以及油泵在消化池外;联轴器和电机依次安装在搅拌器上,搅拌器依靠三个定位螺栓同消化池池顶突出的牛腿联结进行支撑。
  消化池搅拌器的导流筒自下而上从消化池的底部一直安装到距离规定液面约600~700mm处,导流筒安装后的高度根据消化池的高度不同,最高可以达到40m。搅拌器的叶轮从上部深入导流筒内约300~400mm。导流筒采用球墨铸铁材质,导流筒之间采用法兰联接,依靠螺栓固定。导流筒依靠两层8根不锈钢拉索进行固定,拉索一头和导流筒进行连接,另外一头和预埋在消化池内侧的预埋件进行连接固定。
  搅拌器的电气控制设备一般情况由承包商或业主提供。包括现场防爆控制箱,软启动柜(针对于22kw以上的电机),控制柜(其内容,原理图和注意事项将单独进行阐述)。
  搅拌器安装的重点和难点
  消化池搅拌器的安装是泥区设备安装的重点和难点工程。导流筒在消化池内进行垂直组装,组装高度一般在30~40米;导流筒在池内、外吊装的安全性要求很高,要求吊装前有详细可行的安全吊装方案。安装在消化池顶部搅拌器的叶轮外沿和导流筒上部内侧之间的距离仅为5mm,因此安装精度要求较高。同时考虑到消化池在运行后,设备基本不能再进行调整和更改,因此对于安装的质量要求高。基于以上两个方面,一般消化池搅拌器的安装需要设备供货厂家的专业技术人员到现场进行安装指导,并对于安装工程进行全程记录。
  安装重点:搅拌器支座定位、支座水平度测量,导流筒垂直度测量定位,搅拌器的吊装就位、调整、固定安装、二次灌浆处理;
  安装难点:导流筒拉索的安装,搅拌器的安装
  安装方法:
  ① 支座定位:利用消化池顶部牛腿找中;
  ② 支座水平度:框式水平仪找平;
  ③ 导流筒垂直度:多功能垂直矫正器调整;
  ④ 拉索安装:拉力计和框式水平仪进行安装;
  ⑤ 搅拌器安装:利用千斤顶和框式水平仪同时进行搅拌器的调整定位和水平矫正。
  施工准备:
  消化池搅拌器需要安装的部件很多,安装时需要快速、高质量地完成部件的安装,安装工作需要供货厂家技术人员进行现场指导,往往厂家技术指导时间有限,因此安装单位的施工前期准备工作是搅拌器安装过程中十分重要的环节。
  1、熟悉设备技术资料
  首先,安装单位技术负责人或项目经理需要认真阅读设备的相关资料,并且根据设备资料编制施工组织计划和施工安全操作章程,并且提交给相关单位和设备厂家审查。
  2、工机具和施工人员准备
  根据搅拌器安装要求和现场实际施工条件,组织施工设备工机具进场;制订工程进度计划,合理组储备施工技术人员和各工种施工人员。
  3、导流筒的检查
  国内目前还没有离心浇注一体法兰铸铁管的场所,铸铁管上的法兰同铸铁管需要采用焊接联接,法兰制作处理不当就无法保证法兰面的水平度,而一旦水平度不够,将会直接影响导流筒的垂直度,导致设备运行时导流筒震动。因此在导流筒出厂时,需要有专业的人员到生产厂家去进行法兰平整度的检查,如果平整度达不到要求则需要在车床上再车一遍,直到合格为止。关于法兰平整度的资料需要保存以便提交给监理备案。导流筒的标注为:带有法兰的导流筒遵循标准DIN28611,法兰的标准为DIN28604 PN10。导流筒的壁厚一般要求为19.6mm(国内最多能做到16.8mm),导流筒的外侧为沥青图防腐层,导流筒内侧粉刷有混凝土抹面防腐。
  4、预埋件的埋设
  导流筒的预埋件有拉索的预埋件,一般设计8块预埋钢板;搅拌器支腿的预埋件,共3块预埋钢板。预埋件的埋设工作需要安装单位或设备生产厂家进行指导、土建单位埋设。预埋件埋设时需要向土建单位交待预埋件的位置,埋设的方向以及其他注意事项。预埋件需要同消化池内的钢筋焊在一起,预埋件上的螺丝孔需要在浇灌混凝土之前利用泡沫或报纸填充,防止螺丝孔内进入混凝土。由于预埋件埋设时间和设备安装时间有时相差时间很长,因此预埋件在浇筑之前需要用明显的标志标出,以便在今后的安装工作中能够便捷的找到预埋件方位。
  5、脚手架的搭设
  脚手架可以借用土建公司的脚手架或者由安装公司自行搭建脚手架。如果借用土建公司的脚手架时,需要根据设备安装要求对土建脚手架进行局部改造以满足设备安装要求。如果不满足,则需要考虑增加或减少脚手架,同时考虑不影响土建单位的施工或脚手架的安全结构;如果会有所影响,则需要考虑采取什么措施可以解决困难。到土建脚手架条件不允许时,需要安装单位自行搭设脚手架,搭设前要编制方案,确定脚手架搭设的方式。搭设方式一般采用十字搭设,十字方向为预埋件的埋设方向,中心为6x6-2x2米见方的塔井,塔井外边长6米,内侧留有2米见方的天台。十字搭设利用斜杆相互固定。脚手架的搭设需要满足国家相关标准,并且经过仔细的计算,计算书提交给监理备案,保证安全。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

CopyRight(c)2016 www.daanjia.com All Rights Reserved. 本站部份资源由网友发布上传提供,如果侵犯了您的版权,请来信告知,我们将在5个工作日内处理。
快速回复 返回顶部 返回列表