2018中职大赛设备“给排水”中生活供水系统安装调试之经验谈
[复制链接]
8855416
8855416
当前离线
积分
41
1
主题
1
帖子
41
积分
幼儿园
幼儿园, 积分 41, 距离下一级还需 59 积分
幼儿园, 积分 41, 距离下一级还需 59 积分
积分
41
发消息
发表于 2018-8-14 17:31:53
|
显示全部楼层
|
阅读模式
【摘要】本文主要针对全国技能大赛《建筑设备安装与调控》中生活供水系统的安装调试而进行的经验总结。此装置为模拟小区中供水设备而研发,旨在为学生进行供水训练提供实操平台。本文主要介绍了根据实际操作经验对生活给水系统进行准确快速的安装与调试,并对其安装与调试过程中出现错误几率多的地方进行了详细解析,希望本文能给使用这套设备的操作者提供一定的启发与帮助。
/6/view-10686678.htm
【关键词】生活供水;管路;压力传感器;试压;通信
本文主要从生活给水系统管路切割与安装和调试两部分进行介绍。并对其过程中出现错误几率较多的地方进行了详细的解析。
一、管路部分的切割与安装
管路的切割与安装直接影响到整个系统的完好性,因此在做管路时一定要按规格要求操作。而对于许多操作者来说,本部分的操作又是最容易出错的部分。在下料时,操作者经常会利用原装置的尺寸进行下料,但如果不是同一个装置,那么一个装置的尺寸放到另一个装置上肯定会存在误差。这种情况会直接导致做出的管路参差不齐,外观很难看,不利于承受较大的压力。如果重新修改,既浪费时间,又浪费材料,还增加成本。因此,操作者一定要实地测量、分步操作,即测量出前一段管路,安装好后,再测量下一段管路所需的材料尺寸,逐步操作。这时做出的管路才会横平竖直,在节省材料的同时也提高了试压成功率。
管路安装好后,要对其进行试压检测,管路的试压是整个系统测试的关键点。检测时,利用试压泵给管路进行打压充水,一般要求压力值为0.6MP左右,打完压后以在1分钟内压力下降不超过0.05MP为考核点。压力的测试是最容易出问题的,俗话常说的一损俱损,也可以用到试压操作中来。操作者在试压时会经常爆管,喷的满地都是水,这种情况出现时会不利于整个系统调试。因此操作者在试压时要注意,尽量减少失误。我根据经验总结出:在用试压泵充水试压时,一定要缓慢打压,不能用太大力,不然会爆管,尤其压力值接近0.6MP时,一定要慢慢加压或停一会后再加压,使其慢慢达到0.6MP。
二、生活给水系统整体调试
生活给水系统主要分为手动和自动两种工作状态,下面将从这两种状态加以讨论。
其一,手动状态调试。将面板上的控制旋钮拨到“手动”状态,打开“三相电源总开关”,给控制柜上电。把生活泵1和生活泵2的进水阀和出水阀都打开,并将水表前阀门打开。利用数据线使电脑和PLC主机进行通信,打开组态监控界面,使工程软件和PLC进行通信,这时会使工程界面的“手动状态”指示灯点亮。旋转生活泵1和生活泵2旋转开关,使其到开启位置,这时生活泵1和生活泵2会启动,工程界面的生活泵1和生活泵2指示灯会点亮,并显示“运行状态”。把生活泵1和生活泵2的旋转按钮转到关闭状态,那么生活泵1和生活泵2指示灯会关闭,并显示停止状态。在本次操作过程中,值得注意的是,要看指示灯的状态是否随着转换开关的旋转而显示不同的运行状态,如果上述情况能够正常实现,那么手动状态下调试完毕。手动状态的正确调试完成,为自动状态的调试打下了坚实的基础,同时也保证了电路部分接线的正确性。
其二,自动状态调试。调试前,要把正确的生活给水系统程序下载到PLC控制器中,并对变频器的参数进行设置。在设置变频器时,有些问题尤其值得注意,如果忽略的话,会造成系统不能正常运行。例如:设置完变频器参数后,变频器不能正常使用。变频器产生这种现象主要有两种可能:一种是,使用者在操作过程中没有按正确的设置方式设置。变频器参数设置时要分两次完成,首先把P0010=1将快速调试参数设置好,完成后将变频器断电,重新开机,再次在设置P0010=0,P1210=2再将变频器断电,重新开机(快速调试P0010=1时,P1210参数是屏蔽的)。另一种是地线问题。操作者一定要把控制柜地线和外接电源地线共地,并保证外电源地线充分接地;或者当地线无法连接时可将变频器中的“2”号和“4”号端子进行短接,每次上电后,要先手动按一次变频器面板上的启动键,这样在运行时就能保证变频器的正常运行。根据经验,笔者建议最好利用前一种方法,既实用,又不需要每次重新上电前都按一次面板上的启动按钮。接下来,再把控制面板上的旋转按钮转到自动状态。当前PLC程序处于运行状态,重新打开工程界面,这时会在工程界面的指示灯菜单栏中的状态指示灯显示“自动状态”,并点亮。监控界面的“供水管道压力测量值”,接近于零。设置一个需求压力110MP,按启动按钮,电动机会启动。开始时生活泵1为变频运行,此时变频器会检测供水管道的压力,使其与设定值相互比较。如果检测值小于设定值,生活泵1会增加转速,增大供水管道压力。当生活泵1运行频率达到50HZ时,而管道压力还没达到设定值,生活泵1就会从变频状态转换到工频状态,与此同时,生活泵2也会变频启动。也就是说,生活泵1为工频运行,生活泵2为变频运行。当传感器检测到管道压力达到110MP时,生活泵2会以固定的频率运行,使管道压力保持在110MP上,同时监控界面的设定曲线与测量曲线会处于一条直线上。当把需求压力设定为30MP时,两台电动机会以与上面相反的方向运行。用鼠标按下停止按钮时,电动机会停止运行。
由上,不难看出系统的自动运行状态主要是通过压力传感器来实现的,因此压力传感器的调试也是一个不容忽略的重要问题。而压力传感器又是一种易损器件,一不小心就会造成损坏。造成损坏的主要原因有两个:一个是,在用试压泵手动试压时,忘了关闭传感器检测试压阀,如果压力超过200帕时,就会把传感器击穿,造成损坏。另一个原因是,在传感器参数调节工程中,利用螺丝刀调试参数时,调节过位或多次调节也会使其损坏。因此,在调节压力传感器时一定要注意以上两个问题,最好是专业人员进行调节或现场指导。传感器一经调试完毕,尽量不要再去动它,以保证其使用寿命。
在调试过程中除了以上的一些问题之外,还值得注意就是工程界面与PLC通信问题。对于大多数人来说这也是一个常出错点。当打开工程界面时,经常会看到与PLC控制器不能实现通信。操作者一遇到这种情况,往往会弄的焦头烂额,但也找不到原因。其主要是由三种原因造成的。首先,可能是PLC地址的问题。也就是说,在工程界面中的PLC地址没有正确的填写。所以,在建立通信连接时,PLC的地址一定要和PLC编程软件中的地址保持一致,否则,在运行过程中会出现不能通信问题。其次,可能是软件冲突。因为,在本系统里工程软件和编程软件与PLC的通信是通过一个串口来实现的。在调试过程中,打开工程界面时往往会忘记关闭PLC编程软件,两种软件的同时运行,造成了软件冲突,不能通信,实现不了数据的传输。因此,操作者在操作过程中一定要牢记,两个软件不能同时运行。再者,就是数据没有实现同步。操作者在调试过程中如果程序存在错误,就需要修改程序,修改完之后,如果还是利用刚才打开的工程界面,这时的工程界面和原来是一样的,并没有进行数据的同步更新,这样就造成了数据不能传输,也不能建立正确的通信通道。这样,操作者就要格外注意了,在每次修改程序时一定要重新打开工程界面,以保证数据的同步刷新。
总之,在调试过程中一定要仔细,认真,尽量减少错误,不要使自己误入盲区。
参考文献
[1]给排水设备安装与控制实训装置使用手册.
作者简介
佟星,男,出生年月:1981年出生,民族:满族,籍贯:河北省承德市人,学历:本科学历,讲师职称。主要研究方向:电气学。邮编(572000)工作单位:海南省三亚技师学院.