  论文摘要:建筑给水系统是将自来水由城市给水管网或二次水箱,经加压或其他方式做简单处理之后,送到室内各种用水器具,生产用水设备,消防设备的用水点,本文以实际建筑结构为案例,详细分析几种给水管道的布置形式,为有关单位提供可研究资料。
http://
   关键词:给水管道;PVC;铸铁焊管;坡度
   中图分类号:TU991.36 文献标识码:A 文章编号:
   Abstract: Building water supply system is will tap water from the cities to the water distribution network or two water tank, the pressure or other way do simple after processing, sent to indoor all sorts of water equipment, the production water equipment, fire control equipment of water point, this paper based on the actual construction structure for case, a detailed analysis of water supply pipe several decorate a form, for the relevant units to provide can research material.
   Key Words: water supply pipe; PVC; cast iron welding tube; slope
   一、引入管的布置
   引入管即从建筑物用水量最大引入。当建筑用水量比较均匀时,可从建筑物中央部分引入。在一般情况下,引入管可以设置一条。如建筑级别较高时,不允许间断供水,则应设置成两条引入管,且由城市管网不同侧引入,当给水引入管只能从同侧引入时,则两侧引入管间距不得小于10m,并应在接入点设置阀门,引入点的埋置深度主要根据当地气候、地质条件和荷载而定。在寒冷地区,埋设深度在当地冰冻线以下,以防止冻结,在室外直埋敷设时,必须采取防腐措施。当引入管穿越承重墙或者基础时,要采取保护措施。若基础较深,应从其底部穿过;若基础较深时,管道需要穿越基础时,应在基础上预留洞口。
   1.1基本情况
   本工程为安康市水厂新建工程,由安康市给排水工程规划设计院设计,建筑总为25698m2。该工程属群体工业建筑物,它由反应沉淀池、V型滤池、清水池、送水泵房、吸水井及配电室、加氯加矾间、排污泵房、综合楼、食堂、机修间、门房、围墙和大门等18个单位工程组成,另有DN800、约15Km长的室外管线。其中食堂一层,高h=5.4m,机修车间一层,高h=4.5m,综合楼三层,层高3.6m,高h=10.8m。送水泵房为现浇柱屋面梁、吊车梁、预制空心板及大沟板结构。砖混结构上0.000以下为Mu10机砖,M7.5混合砂浆。±0.00以上为M5混合砂浆。外装修为无釉面砖,内装修水泥砂浆抹平,刷乳胶漆,局部贴白面砖和红砖。楼地面为水磨石,局部水泥砂浆,铝合金门窗,局部玻璃幕墙,屋面采用三布四胶。本工程的给水管道分别采用下行上给式,上行下给式,环状式。
   安康市水厂供水管网即采用一条引入管,主管道公称直径为800mm,该条管道在施工时,采用窄沟断面形式,管区以上的沟槽壁采用临时支护,沟底开挖最小宽度为:敷设管道的外轮廊到管沟壁的最小距离应≥1000+1000=2000mm,当沟槽挖深较大时,应合理确定分层开挖的深度,采用机械挖槽时,沟槽分层的深度应按机械性能确定。开挖沟槽的槽深超过3m时应分层开挖,每层的深度不宜超过2m。施工单位在实际操作时,将从管沟内挖出的土宜在管沟两侧堆成土堤,防止地表水浸入管沟,土堤坡脚至管沟边缘的距离设置为600mm,并严禁水进入管沟淹没地基、浮起管道、泥砂淤积或堵塞管道等事故发生。最后在在进行管沟开挖的同时,地下水则采用明沟排水法排去沟内积水。本工程抽出的地下水由特定的施工排水系统排出,即输送至抽水影响半径以外,这主要是不为影响当地交通,并不破坏道路、农田、河岸及其它构筑物。
   二、室内给水管网布置
   1.下行上给式(镀锌钢管为例)
   按照水平配水干管的敷设位置,室内给水系统可分为:下行上给式,即水平配水干管可直接敷设在底层地下或地沟内,自下而上供水。下行上给式在各种建筑中应用最为广泛。上行下给式的管道在安装前应检查与管道有关的土建工程已施工完毕,并经验收合格,且能保证管道安装工程的全面展开。
   1.1管道安装前的准备工作
   综合楼、食堂、机修间、门房用铸铁钢管,此种管道在安装前应预制卷管,即钢制卷管在同一节上的纵向焊缝不宜大于两道;两纵缝间距不得小于200mm。卷管组对时,两纵缝间距应大于100mm。卷管对接焊缝的内壁错边量应附合下列规定,不宜超过壁厚的10%,且不大于2mm。在实际施工时,特别对于管径大于1000mm的焊管管口处应用角钢L75×8设置临时支撑,以防止管口在运输过程中产生变形。管道的焊接弯头、挖眼三通制作时先用油毡放样(即样板),再在管上打中心线然后按样板划割制,砸氧化铁割坡口,组对焊接。其次将已加工完的法兰,找正找平固定在管子上,经校核无误后将其焊死,焊完后立即除去渣皮、飞溅,并将焊缝表面清理干净,进行外观检验。
   1.2管道敷设工作
   管道敷设时,必须先要检查待用管材有无破损、裂纹、蹋陷,拉擦管腔等,清除污物,检查管件阀门是否合格,然后进行管道预制,按管道系统单线图规定的数量、规格、材质选配管道组成件,并应按单线图标明管道系统号和按预制顺序标明各组成件的顺序号。而架空的管道支架在安装前,应复检土建的基础标高、外形尺寸是否符合设计要求。并根据现场基础复测标高和支架柱外形尺寸,在柱脚处配置至少两组垫板,每组垫板块数不得多于3块,垫板上下表面应平整,保证与基础面和柱脚底面接触紧密。
   敷设完毕。
   1.3泵配管要求
   下行上给式的给水管道的主要动力设备就是水泵,而这种系统的所有与泵连接的管路应具有独立的、牢固的支承,以削减管路的振动和防止管路的重量压在泵上。在检查泵时,吸入管路内不应有窝存气体的地方。当泵的安装位置高于吸入液面时,吸入管路的任何部分都不应高于泵的入口;水平直管段应有倾斜度,并不宜小于5/1000~20/1000。
   2.上行下给式
   水平配水干管敷设在建筑自上而下供水。此种供水方式适合于多层建筑或高层建筑,即从该建筑物的设备层内向下供水(PE管为例)
   2.1管道安装前的准备工作
   反应沉淀池、V型滤池、清水池、送水泵房、吸水井及配电室、加氯加矾间由于易受到化学产品的腐蚀,因此选用PE管道,这种系统的管道在施工时,管道安装前,应对沟槽管基规定的技术要求进行处理。首先上行下给式的管道在安装前对管道进行外观检查,检查管道有无磨损、撞伤,有无已发生损伤而没有处理的地方。安装前对橡胶圈逐个检查,橡胶圈不得有割裂、破损、气泡、大飞边等缺陷。承插管道的承口、插口与密封圈接触的表面应平整、光滑、无划痕、无气孔,插口端与承口变径处在轴向应有一定的间隙。接口的借转角度必须满足要求。对于大口径的管道下管时采用柔韧较好的吊带或软布包裹的钢丝绳,并用控制绳控制管道,避免下入沟槽时与槽壁支撑或沟内管道碰撞。下管应平稳,避免挠动地基。
   2.2管道敷设工作
   PE管粘接时,必须先检查其承口及插口有无裂纹,其间隙是否合适。粘接时,先用0#或1#砂布将插口段管外皮打毛,用四氯化碳擦洗承、插口后均匀的涂抹粘胶剂,插入后,调直放平。达到强度后,方可进行组装。承插管道安装时,其承口应朝向上游端。
   2.3管道的试压
   上行下给式的管道在使用前应进行试压,即管道工作压力≥0.1Mpa时,进行压力管道的强度及严密性试验;当管工作压力<0.1Mpa时,进行无压管道严密性试验。管道试验压力及允许渗水量按《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97)第10章的规定执行。
   3.环状式
   一般建筑物均可使用树枝状供水方式。如建筑物不允许间断供水,或采用要求较高的消火栓、喷洒、雨淋系统时,则必须布置成环状式。水平干管和配水立管互相连接成环,组成水平管环状或立管环状,以保证其供水的可靠性。
   3.1敷设方式
   这种给水管道不能妨碍生产操作、生产安全、交通运输和建筑物的使用。故管道不能穿过配电间,以免因渗漏造成电气设备故障或短路;不能布置在遇水而容易引起燃烧、爆炸、损坏的设备、产品和原料上方.还应避免在生产设备上面布置管道。环状管网主干管道在厂区内布置成一个闭合的大环形,再从环形主管上分出配水支管向各用水点供水。这种管网形式所用管道的虽然总长度较长,耗用管材较多,建设费用稍高于其他两种管网。但管网的使用很方便,主干管上某一点出故障时,其他管段仍能通水。
   总结
   综上所述,安康市水厂是跨世纪工程,因此在厂区供水管网的核心设计中,应基本做到给排水管道全部暗装。而设备车间内必须考虑热水供应,设备选型应保证满足成套性、通用性、互换性的要求,规范管道接口设计,使建筑给水管道的设计提高到一个新水平。