设为首页
收藏本站
切换到宽版
用户名
Email
自动登录
找回密码
密码
登录
立即注册
快捷导航
网站首页
大学课后答案
毕业设计
高中课后答案
初中课后答案
小学课后答案
赞助我们
搜索
搜索
热搜:
物理答案
英语答案
高数答案
线性代数
本版
帖子
答案家
»
论坛
›
毕业设计
›
经济|金融|营销|管理|电子商务
›
2018浅谈变电所35KV及以上电气设备的安装及调试
返回列表
查看:
300
|
回复:
0
2018浅谈变电所35KV及以上电气设备的安装及调试
[复制链接]
2077820
2077820
当前离线
积分
41
1
主题
1
帖子
41
积分
幼儿园
幼儿园, 积分 41, 距离下一级还需 59 积分
幼儿园, 积分 41, 距离下一级还需 59 积分
积分
41
发消息
发表于 2018-7-16 21:06:18
|
显示全部楼层
|
阅读模式
摘要:在电气系统的安装调试过程中,应严格按照图纸施工安装、准确接线;对在安装高度过程中出现的问题,应做认真具体分析,并应及时采取相应的措施,这样才能保证电气设备的安装与调试的质量。对变电站电气设备安装及调试项目进行了分析,重点进行了安装及调试的问题分析,并提出了解决问题的思路及建议,同时还分析了电网的安全性、电网的经济性、时间性、社会性等特殊要求。
http://
关键词:变电所;35KV;电气设备;安装及调试
中途分类号:F407.61 文献标识码:A-U文章编号:2095-2104(2011)12-07--01
1变电所35KV及以上的电气设备安装
1.1电力变压器的安装技术
电力变压器的安装过程相当复杂和重要,因此,安装中遇到的问题和缺陷应当及时予以处理,从而规避隐患的发生。
电力变压器的安装方法安装需要专用的工艺和运输设备、还要有装置和仪器仪表等,有专业施工人员按一定工序完成。变压器的安装工作量和工序要结合变压器的结构特点来确定,现代变压器一般设计成不可分拆的情况,再放到油箱中,运到施工安装地,但对于大型变压器,在施工现场必须采用索具进行;另外,电力变压器的安装工作量和工序还要看变压器的一些主要设备的结构特点,如有载调压装置、高压套管、冷却系统和变压器油保护装置等。
另外,在施工前需注意:找好电力变压器的放置方式和地点;拆封变压器时,保证绝缘的完好性;备好施工安装时所需的各种必需设备,工具和材料等;选择卸车和移动到安装施工现场的技术方法;确定变压器安装工序和调试的内容;规划好施工期限与工作量,安装人员人数等。还要做好绝缘检查:对绝缘强度、闪点、酸碱反应以及游离碳的体积分数等内容进行分析;检查油箱密封性,还有密封口和运输时的变压器密。
1.2隔离开关的安装技术
高压隔离开关没有配备消弧装置,以致不能正常开断负载电流,因此,此前的变电站的安装只注重于断路器等设备的安装,不太注意隔离开关。隔离开关的安装,要大致满足安装地点的额定电流、短路电流的热稳定和动稳定性的双重校验等条件,并要求机构操作起来灵活稳健。
目前存在的一些问题:不该安装的地方安了隔离开关,而该在安装的地方,安装的隔离开关不起应该起的作用,应选用三联隔离开关的隔离开关,误安了单极的。针对这些问题,下面进行探讨,并制定相应方案解决。对安装地点的分析,主要地点有:电缆和架空线的连接处;断路器的电源侧;分支线T接处位置;架空引下线和跌落式开关之间的位置;架空线T和用户电源电缆的接触点。下面就隔离开关的安装提出一些注意事项,来确保隔离开关的平稳健康运行:
在安装过程中,避免用力过大,那样会产生内部齿轮的不吻合,从而导致三相电流的不同期情况发生;在安装调整触点时,要特别注意动静触头接触问题,比如插入不深,触头只是局部接触,或有发热现象发生等;注意接地刀的同期调整,接地刀的连杆较长,所以操作时比较主刀更要难一些,另外要给动静触头沫润滑油,避免卡涩现象的发生;对于触头应注意清除表面的污浊,保持清洁,对触头表面磨损情况要打磨,使其平整,因为触头上的油脂易粘灰尘,从而磨损触面而导致接触不好,容易出现电弧等过热情况。
1.3电力电缆的安装技术
电力电缆是电网在输配电时必需的部分,从安全、市容和环境等多方面的约束条件考虑,采用电力电缆代替架空线来进行电能的输送工作。下面就电力电缆的敷设和安装进行探讨。
1.3.1电力电缆的敷设。在安装前要注意:敷设的电缆是否符合规格,电缆心线是否受潮等,还有安装所需的各种材料和工具是否齐全。敷设施工步骤:根据设计图纸和现场情况决定电力电缆走向;丈量电缆长度;根据长度截取电力电缆;再用白石灰在地面上划线,来标明开挖位置和宽度,挖沟时垂直开挖;挖的沟的底部铺上一层沙来保护电缆。然后用机械进行电缆敷设。
1.3.2电力电缆的安装。主要步骤:按电缆支架到电气连接头的长度截取塑料护套;应注意做好相序的标记工作,三相心线分别套上不同颜色的热缩塑料管来区分;户外电缆端部套防雨罩并加以固定,防止其受潮(户内电缆可不必这样);剥去线心绝缘用线鼻子代替,并用钳压接好,必要时可利用电力电缆的保护管。
另外,需注意几个细节:电力电缆不同于绝缘电线,是由三芯或四芯叠合而成,发热大,散发难,所以直径相同的电力电缆和绝缘电线相比较,载流量要小很多,电缆的载流量要严格满足手册中的规定,并且主路和支路上使用的载流量要留有一定的空间,不可使其满额运作;电线扩容时,可敷设同规格电缆,然后并联运行,但必须保证电缆的载流量的上界问题。
2变电所35KV及以上的电气设备调式
2.1电气系统调试概述
对全部电气设备,在安装过程中及安装结束后的调整试验;通电检查所有设备的相互作用和相互关系;按照生产工艺的要求对电气设备进行空载和带负荷下的调整试验;调整设备使其在正常工况下和过度工况下都能正常工作;核对继电保护整定值;审核校对图纸;编写复杂设备及装置的调试方案、重要设备的试验方案及系统启动方案;负责整套启动过程中的电气调试工作和过关运行的技术指导。
为使调试工作能够倾利进行,调试人员事前应研究图纸资料、设备制造厂家的出厂试验报告和相关技术资料,了解现场设备的布置情况,熟悉有关的电气系统接线等。除此以外,还要根据有关规范和规程的规定,制定设备的调试方案,即调试项目和调试计划。其中调试项目包括:不同设备的不同的试验项目和规范要求,并在可能的情况下列出具体的试验方法、关键的试验步骤、详细的试验接线以及有关的安全措施等。
2.2电气设备试验
2.2.1电气设备的绝缘试验。设备绝缘试验的目的,是检验电气设备长期在额定电压下运行时的绝缘性能的可靠程度,以及在承受短时的过电压时,不至于发生有害的局部放电或造成设备的绝缘损坏。绝缘试验大致可分为绝缘特性试验和绝缘强度试验。
2.2.2电保护装置调试试验。继电保护配置:机组在继电保护总体配置时,着重考虑最大限度地保证机组安全和最大限度地缩小故障破坏范围,尽可能避免不必要的突然停机,对某些异常工况采用自动处理,特别是要避免保护装置的错误动作和拒绝动作。因此,保护装置在调试过程中,要求做到保护装置动作的准确性、可靠性和灵活性。差动保护装置调试:差动保护装置是发电机-变压器组用于内部故障时,切除外部电源而经常采用的主要保护装置。针对现场安装和调试情况,对差动回路的接线和装置调试,应着重注意以下几个问题:差动回路中电流互感器的变比配合;差动保护中的相位补偿;差动保护的极性关系;差动保护的接地点和电动机保护回路调相;差动保护装置校验时的要求。
2.2.3其他电气设备试验项目。电气设备试验还有很多,如发电机、变压器的其他静态试验和动态试验;电动机动静态试验;高压断路器试验;电流、电压互感器试验;电缆试验;绝缘油试验;电容器、避雷器试验;高压母线试验;接地电阻试验等。具体的试验要求可以根据《电气装置安装施工电气设备交接试验标准GB50150-91》中相应篇章所要求的项目进行。
3变电所35KV及以上的电气设备调式电气装置的试运行
电气安装工程施工完成后,要进行试运行工作,试运行是对电气装置及电气装置安装工程施上质量的检验。要制订试运行操作规程,并按操作规程操作。在试运行中要做好记录工作,及时处理运行中出现的问题,使电气装置的试运行符合图纸及技术规范的要求。电气装置试运行后通过验收移交使用单位,施工单位在保修期内要做好质量跟踪服务工作。电气工程的安装、调试质量,直接影响设备的正常运行。其安装与调试过程中,要注重质量管理,认真做好设备的调试工作。只有这样,才能保证整体工程保质保量的完成。
回复
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
CopyRight(c)2016 www.daanjia.com All Rights Reserved. 本站部份资源由网友发布上传提供,如果侵犯了您的版权,请来信告知,我们将在5个工作日内处理。
快速回复
返回顶部
返回列表