答案家

 找回密码
 立即注册
查看: 257|回复: 0

2018浅谈500kV输电线路工程架线施工技术要求

[复制链接]

1

主题

1

帖子

41

积分

幼儿园

Rank: 1

积分
41
发表于 2018-7-16 20:51:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  摘要:文章对500kV输电线路张力放线段的划分;选择牵张场地;牵、张场地的布置等进行了分析。
http://
  关键词:放线段牵张场地布置操作程序
  
  分类号:TM621.5文献标识码:A-E文章编号:2095-2104(2011)12-057―01
  
  引言
   随着电力建设事业的发展,对于防电晕要求高的导线,必须采用大型机械进行升空式展放。为了节时、高效地满足工期紧、任务重的施工要求,张力放线成为施工必要工序。现浅谈500kV输电线路在放线中的相关注意问题。
  1 、一般概念和要求
   (1)一般概念
   张力放线,是指利用人工已经展放好的导引绳,穿过选定放线流程段各塔号从牵引场牵拉过牵引绳,然后利用牵引绳带着张力牵拉过“四根”或“六根”(一牵四或一牵六)钢芯铝铰线完成每一相导线的展放。
   (2)一般要求:
   ①要在展放导线前,清除通道内的障碍物,针对性地对各等级的电力线、公路、乡村路、通讯线、光缆、果园等搭高跨越架。
   ②要选择符合要求的牵引场、张力场场地,并对其进行平整;对于进场的道路要予修补。
   ③按照“施工金具组装图”正确地悬挂绝缘子串及放线滑车,耐张塔按相应的预偏角度悬挂放线滑车。
   ④进行现场实际勘测,进行准确的导线布线。
  2 、操作程序
   操作程序如下:
   ①牵引场大牵引机、小张力机要正确摆放(如果地形不允许可增加转向滑车,但与线路方向上的包络角≥60°)。张力场要正确摆放大张力机、小牵引机,导线轴架的摆放要严格按照要求进行。将已锚在牵引场的牵引绳尾端穿绕牵引机的牵引轮后, 将其尾端固定于牵引绳盘上。
   ②牵引前检查牵机、张机的运转情况,机子传动、转换、制动是否可靠,张力场的线轴刹车气盘是否正常。检查线路各点的通讯联络是否畅通,跨越点的检查是否完好。
   ③起动牵引机、张力机,牵引场侧慢速牵引、张力场按要求带上出口张力,慢速将牵引板送出线路档中。
   ④当牵引绳、导线需更换轴盘时,要对应地用专用卡线器将牵引绳、导线进行临时锚固,牵引场侧要用专用旋转连接器将两根牵引绳进行连接,张力场侧进行导线间压接,将两侧导线连起来。
   ⑤当每相导线展放完毕后,要对各相进行临锚,导线呈扇形排列,并衬垫木板防止导线的磨损。
  3 、张力放线段的划分原则
   导线的展放流程段主要受到导线的磨损、牵引绳的数量、跨越物的多少、地形条件的控制。合理选择放线流程段是放线准备的首要问题(参阅相关资料和施工经验),选取放线流程段一般要遵循以下原则:
   ①一般条件下,张力放线段的长度应包括15 个放线滑车的线路长度,宜为5~8km。当选择牵张场地非常困难时,放线段内包括的放线滑轮数量不应超过20 个。
   ②跨越特别重要的跨越物(如铁路、高速公路、110kV 及以上电力线等)宜适当缩短放线段长度,以确保安全和快带完成跨越架线任务。
   ③选用的张力场、牵引场应是地势平坦、交通方便的直线塔之间,放线段的起止塔宜选用上扬杆塔。
   ④应尽量按导线盘的导线长度的倍数选择放线流程段,以减少直线压接管数量。
   ⑤在以放线段作为紧线段进行架线时,选用张力放线段代表档距与所在耐张段代表档距接近的方案,以利于紧线和提高紧线应力与设计要求应力的正确度。
   ⑥非特殊情况,尽量不以耐张塔作为张力放线段起止塔。
  4 、选择牵张场地的遵循规定
   ①牵张场地应满足牵引机、张力机能直接运达到位,且道路修补量不大;桥梁载重能满足承载力不小于25t 的要求。
   ②地形应平坦,能满足布置牵张设备、布置导线、施工操作等要求。场地面积不应小于张力场55m×25m,牵引场30m×25m。
   ③如果需要直线转角塔作过轮临锚时,档内有重要交叉跨越或档内不允许导线接头时,牵、张机出口与邻塔导线悬挂点高差角大于15°时都不宜选作牵、张场。
  5、 牵、张场地的布置
   (1)大牵、张机需调头转向时,第二次就位与第一次位置应重叠10~15m,以便于导线连接。
   (2)牵、张场地布置应该符合如下规定:
   ①每展放完一相导线后,大牵、张机均应调整方向,对正邻塔另一相导线悬挂点。
   ②小牵机、张机按导线牵放顺序分别布置在每相导线的垂直下方。牵放完第一相牵引绳后,小牵机、张机分别移至第二相导线的垂直下方,继续同样操作。
   ③大小牵机、张机顺线出口方向与邻塔导线悬挂点的仰角不宜大于15°,俯角不宜大于5°,大牵至邻塔的水平距离不宜小于100m,且大牵机、张机出线方向与邻邦塔边导线的水平夹角不大于5°。
   ④在大张力机后方约15m 处,成扇型布置前后四个导线盘架,使导线出线方向垂直于线盘中心。
   ⑤大张力机与线端锚架间为导线压接场地,大张力机与导线盘架间为更换线盘操作场地。
  6 、张力展放牵引绳
   (1)张力展放牵引绳采用小牵机及小张机
   (2)张力展放牵引绳时,牵引场应作如下工作:
   ①将牵引绳盘上的钢丝绳(准i24防捻钢丝绳)通过转向滑轮由上方进入小张力机轮子,绕张力轮6 圈后从上方引出。
   ②用3t 旋转连接器将导引绳(准i16 防捻钢丝绳)与牵引绳连接。
   ③张力展放牵引绳时,张力场应作如下工作:a.将导引绳前端从小牵引机上方引入卷扬轮,绕卷扬轮6 圈后由上方引至导引绳盘。b.靠近小牵机、张机的进出线右侧,在导引绳、牵引绳上安装接地钢轮滑车,作好保安接地。
  7 、张力放线中的故障预防和处理
   7.1 牵引板翻转的预防措施及处理办法
   ①与牵引板连接的旋转连接器必须转动灵活, 零件不得破损;在张力机出口处的牵引板必须保持水平状态,与张力机调整各子导线张力一致;平衡锤的悬挂方式必须正确,重量必须符合规定。
   ②牵引板临近转角塔的放线滑车时,应调整其倾斜度与滑车倾斜度一致;牵引板在牵引过程中应监视其水平状态,发现异常应向指挥报告,便于及时调整。
   ③发生牵引板翻转故障应依照如下方法进行处理:
   1、命令牵场、张场进行停机;查明原因,查清反转方向及子导线松紧程度,调整子导线张力,从低张力的子导线逐个调整。
   2、各子导线张力基本平衡后,登上牵引板临近的靠后侧一基塔上翻转导线使牵引板恢复原来的水平状态。
   3、若无法翻转导线时,可慢速牵引,使牵引板到达其临近的前塔放线滑车处,登塔翻转牵引板,使其恢复正常。
   7.2 绳或线跳槽的预防措施及处理办法
   (1)直线塔上发生绳或线跳槽的处理办法是先停机后处理
   ①若只跳槽,并无卡死,用双钩或手搬葫芦将跳槽的绳或线提起,使其恢复原位。
   ②若跳槽又卡死,先令牵引机倒抽,调整瓷瓶串基本垂直后,再用双钩或手扳葫芦将跳槽的绳或线提起,使其恢复原位。
   (2)转角塔发生绳或线跳槽的措施
   ①放线滑车的悬挂方式应按规定悬挂,如是双滑车要用角钢连接成一体,放线滑车采用单根调节绳时,应使两滑车均衡受力,采用双根尾部调节时,升降速度要一致。
   ②牵引板进入放线滑车前,要调整牵引板的倾斜角与滑车倾斜角一致;牵引板靠近放线滑车时,令牵机、张机停机,登塔用麻绳一端绑住平衡锤的尾部,另一端拉到横担上。收紧麻绳,使平衡锤悬空,再慢速牵引,牵引板及平衡锤穿滑车后,停止牵引,解下麻绳,继续放线施工。
   ③开始牵引、放线张力很小时,导线在张力轮的槽口及牵引绳在牵引轮的槽口发生频繁跳槽时,说明进(出)线方向和位置不正确,应查明原因进行处理。
   (3)同相双瓷瓶串互相碰撞的预防措施和处理办法
   ①同相双瓷瓶串互相碰撞的预防措施是,在悬挂瓷瓶时,要将一串瓷瓶串用铁丝提吊,使两串瓷瓶串离开一定距离。
   ②发生瓷瓶碰坏事故后,应停机查明原因后登塔处理,防止再次碰坏。对已碰坏的瓷瓶可待到附件安装时进行更换。
  8 、结束语
   500kV 线路放线施工技术在我国一级送变电企业中已有成熟的经验,循环放线和牵引场转向放线技术也得到成功的运用。张力展放导线,可在防护导线磨损、缩减施工工期、提高施工效益方面取得很好效果。希望今后更好地完善施工方法,更大程度地运用于高电压等级的线路施工中。
  
  
  
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

CopyRight(c)2016 www.daanjia.com All Rights Reserved. 本站部份资源由网友发布上传提供,如果侵犯了您的版权,请来信告知,我们将在5个工作日内处理。
快速回复 返回顶部 返回列表