设为首页
收藏本站
切换到宽版
用户名
Email
自动登录
找回密码
密码
登录
立即注册
快捷导航
网站首页
大学课后答案
毕业设计
高中课后答案
初中课后答案
小学课后答案
赞助我们
搜索
搜索
热搜:
物理答案
英语答案
高数答案
线性代数
本版
帖子
答案家
»
论坛
›
毕业设计
›
经济|金融|营销|管理|电子商务
›
2018大型商业建筑防排烟系统设计
返回列表
查看:
285
|
回复:
0
2018大型商业建筑防排烟系统设计
[复制链接]
1761692
1761692
当前离线
积分
41
1
主题
1
帖子
41
积分
幼儿园
幼儿园, 积分 41, 距离下一级还需 59 积分
幼儿园, 积分 41, 距离下一级还需 59 积分
积分
41
发消息
发表于 2018-7-16 20:48:18
|
显示全部楼层
|
阅读模式
[摘要]:对于目前全国各地大量兴建的大型商业建筑中,现有规范常常不能有针对性地解决此类建筑当火灾发生时的防排烟的问题,以致于降低了发生火灾时的自救能力,危及了人民的生命安全,本文从暖通专业角度提出了楼梯间,前室等部位正压送风的计算;以及针对营业区域内的排烟设计要点。
http://
[关键词]:大型商业建筑;防排烟;防烟分区
引言
近些年来,随着我国改革开放和市场经济的快速发展,人民生活水平不断提高,人民对物质水平的要求也在不断提高,为满足人民日益增长的物质文化需求,在全国各地区相继建成了不少大型综合商场和购物中心。这些大型商业建筑由于具有面积规模大、人员密集、建筑分隔复杂、装修和商品的可燃物等级多样化等特点容易导致发生火灾后火势蔓延迅速、人员疏散和扑救困难等不良后果,同时在现有规范和措施中对防火分区、安全疏散、现代消防设施等方面的规定无法满足大型商业建筑的要求,暴露了现有建筑防火设计的不足。基于此类建筑在消防方面的改进和完善方法应由多个专业共同探讨完善,本人研究这个问题多年一直在思考怎么对现有的方法进行改善从而更好的去解决这个问题,现在总算有了一点眉目,为此本文仅从暖通专业的通风防排烟角度分析和探讨关于大型商业建筑的防、排烟系统设计。
一.关于大型商业建筑的分类,安全疏散,防火、防烟分区的划分
1.1.大型商业建筑的营业厅布置方式分类:框架式营业区域(超市);框架式营业区域(百货商店、购物中心等);商铺式营业区域。
(1).大型商业建筑。任一楼层用于商业经营活动的建筑面积≥5000m2或总建筑面积≥15000m2的商业建筑。
(2)框架式营业区域。商业营业厅内无固定隔断,采用柜台、货架展示商品的布置方式,人员能够到达进行购物、交易的区域。
(3).商铺式营业区域。商业营业厅内采用隔断将营业空间分成各个独立商铺,人员能够到达、进行购物、交易的区域。
1.2大型商业建筑商品种类、火灾危险性分类
(1).大型百货商场、服装等棉类纺织制品市场、粮油食品超市、生活及日用品超市、木制类建材市场、家具市场、灯具市场、油漆类市场、医药市场、书城、电脑城、家用电器市场等可燃物较多,属于火灾危险性较大的大型商场。
(2).机电产品市场、陶瓷、钢材、石材类建材市场、蔬菜、水果、水产品市场等可燃物较少,属于火灾危险性较小的大型商场。
(3).防火,防烟分区的划分:参照《高规》中5.1.2条防火分区建筑面积:地上部分不大于4000 m2,地下部分不大于2000 m2。防烟分区《建规》和《高规》均要求不大于500 m2。
(4).安全疏散楼梯.设置封闭楼梯间,就必须能够直接开窗,但实际中即使设置有外窗时,往往或被广告等物体遮挡,或一直处于关闭状态,从安全的角度出发,大型商业建筑的疏散楼梯间应为防烟楼梯间。
二.暖通专业对大型商业建筑的通风与防排烟系统设计
2. 1.大型商业建筑防烟系统设计
(1).基于前文对疏散楼梯的分析,防烟楼梯间的防烟设计应完全遵照《建规》和《高规》进行设计,值得注意的是要充分考虑楼梯间和前室的开窗会被遮挡的实际情况,必然导致其自然防烟的可能几乎不存在。所以机械加压送风的组合方式如下:
①.对楼梯间及其楼梯间单独前室的送风方式为楼梯间机械加压送风(前室不送风)。
②.对楼梯间和合用前室的送风方式为:楼梯间和合用前室分别机械加压送风。采用以上做法均满足《建规》和《高规》的规定同时也符合工程实际使用情况。
(2)加压送风风量的计算方法:由于大型商业建筑营业中,一旦火灾发生时,开启门洞基本处于全开状态。故计算时应按门洞风速法计算,计算送风量L(m3/h)的计算公式如下:
L=NFV(1+b)/a x3600
F:每个门的开启面积(m2);
V:开启门洞处的平均风速,取0.7~0.8m/s;
a:背压系数,按密封程度在0.6~1.0间选择;
b:漏风附加率,取0.1~0.2;
n:同时开启的门数。
同时还应参考《高规》的8.3.2条所列表的正压送风量,当计算值和本表不一致时,应按两者中较大值确定。
2.2.大型商业建筑排烟系统设计
基于前文对大型商业建筑可燃物较多火灾危险性较大,外窗容易被广告牌位遮挡的分析,所以排烟系统的设置是必不可少的。但是由于营业厅布置方式的多样化使得排烟设计也应具体问题具体分析。
(1)柜架式营业形式排烟系统的设置应注意以下几点:①.排烟系统根据防火分区划分,每个防火分区内可以根据商业空间的具体形式设置一个或多个排烟系统。②.每个防火分区内的防烟分区的挡烟板位置应设置合理,防烟分区面积应均匀,不宜悬殊太大,且应满足不大于500 m2的要求。③.挡烟板的形式和安装标高。a当采用格栅吊顶和固定挡烟板时可以根据具体工程的层高,尽量将挡烟板设置于吊顶之上。同时排烟风口应朝上安装,空调通风口均朝下安装,(风口底可以与吊顶平齐,也可以在吊顶之上。)b当采用密实材料吊顶和固定挡烟板时,挡烟板必须设置于吊顶之下。④大多数大型商场均设计有中央空调系统,所以此种商业建筑的排烟可以利用空调送风系统作为在火灾时的补风系统使用。活动挡烟板在大型商业中应用较少.同时控制放缩和造价较高,实用性较差等原因本文就不在此加以做论述了。
(2).商铺式营业形式
当各商铺隔墙到顶板时排烟系统的设置应注意以下几点:①排烟系统根据防火分区划分每个防火分区内可以根据商铺个数.面积等综合因素决定设置―个或多个排烟系统。②各个商铺的隔墙自然的划分了多个由不同面积商铺(大多数为无外窗)组成的防烟分区以及错综复杂的内走道。③排烟系统的设置原则.a按照《高规》,《建规》中的相关规定,同时结合实用和经济的原则。笔者认为当商铺面积大于等于100 m2时就应该设置排烟排烟口设置在房间内。b对于面积小于100 m2商铺可根据使用的实际情况重新以面积不大于500 m2划分防烟分区,此时排烟口宜设在该防烟分区走道内。c对于内走道要按照《高规》,《建规》中的相关规定,同时结合其他商铺形成的防烟分区的划分情况结合以面积不大于500 m2划分防烟分区。④根据此种商业设置的空调的具体形式尽量利用空调送风系统做排烟时的补风系统。否则就应该设置排烟用的补风系统(应该按照防火分区设置)。当各商铺隔墙不到顶板时排烟系统的设置可以参照框架式营业形式的排烟形式。
2.3.大型商业建筑通风系统设计
(1).框架式营业形式
此种形式的商业建筑平时和过度季节的排风系统可以与空调回风管同风口共用。也可以与排烟系统共用风机和主风管,排烟和排风的支管上安装电控防火阀来实现排烟和通风状态的转换。
(2).商铺式营业形式
①.对于商铺隔墙到顶板形式的商业平时和过度季节的排风系统应该与排烟系统共用风机和主风管,排烟和排风的支管上安装电控防火阀来实现排烟和通风状态的转换。
②.对于商铺隔墙不到顶板形式的商业平时和过度季节的排风系统也可参照框架式营业形式的商业排风。
结束语.
本文主要阐述了在大型商业建筑的防排烟系统中,必须首先遵守国家的有关政策和“预防为主、防消结合”的消防工作方针。在进行大型商业建筑设计时应立足于自防自救,提高人民的消防意识,把灾害降到最低,必需采用可靠的防火技术措施提高大型商业建筑的消防安全性能,防止和减少火灾危害,最终达到保护人身和财产安全的目的。
参考文献
[1]国家规范《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版).
[2]国家规范《建筑设计防火规范》GB 50016--2006.
[3]行业标准《商店建筑设计规范》JGJ48―88
[4]《重庆市大型商业建筑设计防火规范》报批稿。2006年.
[5]《全国民用建筑工程设计技术措施.暖通空调?动力》2009年版
回复
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
CopyRight(c)2016 www.daanjia.com All Rights Reserved. 本站部份资源由网友发布上传提供,如果侵犯了您的版权,请来信告知,我们将在5个工作日内处理。
快速回复
返回顶部
返回列表