答案家

 找回密码
 立即注册
查看: 254|回复: 0

201810kV线路故障跳闸的原因分析及应采取的防范措施

[复制链接]

1

主题

1

帖子

41

积分

幼儿园

Rank: 1

积分
41
发表于 2018-7-16 17:12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  摘要:本文就2003年库尔勒供电公司10kv配电线路事故跳闸的案例,对10kv跳闸的常见故障及原因进行了分析,并讨论了如何加强配电网系统可靠性。
http://
  关键词:线路故障;跳闸;原因;防范措施
  2003年库尔勒供电公司10kV配电线路事故跳闸率较高,累计跳闸455次,其中133次重合不成功。城网跳闸202次,69次重合不成功。农网跳闸253次,64次重合不成功。由于用户供电系统可靠性作为考核供电企业“安全生产文明双达标、创一流”的必备条件,如何预见城市配电系统常见的故障、分析原因,减少对用户的停电时间来提高可靠性是每一个供电职工应该正确对待的问题。我们对跳闸原因进行了认真分析,将各种原因引起的跳闸分门别类的罗列出来,以便于配网管理部门更好的开展工作。
  一、造成10kV跳闸的常见故障及原因分析
  对于任何事故都应该从管理和技术两个方面进行分析,只有找出问题的原因,才能拿出解决的办法。
  (一)我们从技术方面分析,变电站出线断路器跳闸有四种原因,即线路故障、变电设备故障、不可抗拒的外力破坏、人为因素。2003年线路跳闸455次,查出原因的有391次,线路故障造成10kV跳闸220次,占跳闸原因56%;变电设备故障造成10kV跳闸36次,占跳闸原因9%;不可抗拒的外力破坏造成10kV跳闸83次,占跳闸原因21%;人为因素造成10kV跳闸41次,占跳闸原因10%;还有4%是同杆架设对侧线路故障时由于弧光造成的跳闸。
  1、线路故障的分析
  瓷瓶(瓷瓶包括针瓶、悬瓶、避雷器、跌落保险的瓷体)闪络放电造成50次跳闸,占线路故障原因23%;倒杆造成5次跳闸,占线路故障原因2%。断线造成43次跳闸,占线路故障原因20%。短路造成25次跳闸,占线路故障原因11%。树害造成93次跳闸,占线路故障原因42%。
  同时在133次重合不成功的跳闸原因分析过程中,我们发现有66次是在主干线的永久型故障,有44次是分支线路故障,由于分支跌落保险配置不当或柱上断路器拒分造成的越级跳闸。有11次是虽然线路是瞬间故障但是线路未投重合闸或设备没有重合闸装置。
  2、变电设备故障的分析
  断路器故障造成的跳闸3次,用户设备故障越级造成的跳闸21次,电缆头击穿短路10次。
  3、不可抗拒的外力破坏的原因大多是汽车撞杆和鸟害。
  4、人为因素的分析主要是用户电工操作不当18次,由于负荷快速增长,没有及时掌握负荷情况而造成的过负荷23次。
  (二)从管理方面分析
  配电线路的技术管理主要分为设备管理、技术资料的管理、缺陷管理、设备标志的管理、电压管理和负荷管理六个方面,其中设备管理主要是对配电线路及配电设备的运行和维护。线路班组应该按照《架空配电线路及设备运行规程》认真执行,按照线路巡视周期、线路预防性试验检查维护周期、各类配电设备巡视、检查、维护、试验周期认真巡视检查设备。对配网进行安排、实施、检查、整改的闭环管理。
  二、加强配电网系统可靠性实施步骤
  要提高配电系统供电可靠性,只有加大配网网架结构的改造,积极推行配网自动化的改造步伐,合理规划电源的布局,加强配网管理。
  (一)加强配电网架结构改造,运用分段控制的原则,增设主干线路的分断开关;分支线路增设分支开关;高压用户的分支开关应当实现“熔丝加刀闸”的保护措施。将公用变加考核箱的形式逐步改造成箱式配变站,装设配电线路自动化装置,提高配网线路的科技含量。建立城市电网管理集中控制室,把城市配网建设成网络化、自动化的系统。
  (二)加强配网的安全管理,从管理要效益
  1、各生产单位应该设置配网或线路专责,做到专人管理。
  2、要组织认真学习《架空配电线路及设备运行规程》,并按照规程严格执行,各单位可以根据实际情况编制本单位的《配电线路现场运行规程》,例如,在《架空配电线路及设备运行规程》中对配电线路绝缘子的定期清扫工作是要求根据污秽程度制定,所以,各单位要根据不同的10KV线路所处污秽区域制定清扫周期。同时制定相应的考核办法,对不能认真执行规程的单位和个人严格考核。
  3、解决配网设备管理的问题。配电线路应该按照规程规定市区每月巡视一次,农村每季度至少巡视一次。并按照配电线路预防性检查、维护周期,定期检查杆塔、铁塔基础、杆根、连接线夹、拉线、导线弧垂、交叉跨越距离。配电设备应该检查变压器和变压器台、配变站、柱上断路器、隔离开关、跌落式熔断器、电容器、避雷器、接地引下线等,定期测量配电设备相关数据,及时掌握设备运行状况。
  4、加强配网技术资料的管理。健全配网管理的相应规程制度,完善配电线路平面图、线路杆位图、低压台区图,建立高压配电线路负荷记录、缺陷记录、巡视记录、交叉跨越记录、变压器台账、接地装置试验记录等相关基础资料。
  5、参照输电网缺陷管理办法制定配网缺陷管理办法,根据缺陷的分类做好消缺工作。
  6、完善、规范配电线路的设备标志。对配电线路名称和杆塔编号、相位标志、开关的调度名称和编号、电缆配出线的标志。在配变站和变压器的围栏上要装设安全警告标示牌。
  7、加强用户端电压管理,通过对D类电压监控点自动电压监控装置,实现低压网络每个台区的首、末端每年至少测量电压一次的规定。根据电压情况采取加装电容器等办法努力提高电压质量。
  8、加强负荷管理,要及时掌握用户的负荷情况,根据负荷及时更改出线保护定值和跌落式保险熔丝,减少由于定值过小造成的线路跳闸。根据用户负荷情况合理配置柱上断路器和跌落式熔断器。用户变压器的跌落式熔丝如果配置不当,就会影响到上下级配合,变压器熔丝的额定电流按变压器额定电流的倍数选定,10~100KVA变压器为1~3倍,100KVA以上变压器为1.5~2倍。多台变压器共用一组熔丝时,其熔丝的额定电流按各变压器额定电流之和的1.0~1.5倍选用。合理配置跌落式保险或柱上断路器可以有效地切除故障线路,缩小停电范围,减少变电站出线断路器的跳闸次数。
  (三)积极联系林业部门,申请对线路廊道的清理。树害占跳闸总数的24%,其中大部分是由于大风天气造成枯树枝断落到线路上造成。因此,在清理线路廊道时要重点修剪线路附近的枯木。
  (四)积极采取防止外力破坏的措施,对国道边上汽车修理厂、加油站集中的地段10KV线路电杆应加设防撞地桩,刷防撞反光漆。在道路旁的拉线加装防撞反光管。在广场等放风筝的地段装设警示牌,防止由于风筝线缠绕导线造成短路。
  (五)加强对用户电工和用户配电室设备的管理,建立用户电工进网作业证的年审工作,通过对用户电工的培训考核,提高用户电工的技术素质。用电检察人员要加强对用户设备的安全检查,由于用户设备维护不当造成的主干线跳闸有21次,因此用电检察人员要认真检查用户变电设备的维 护情况,如果设备没有按照规定定期检查维护,应该及时下达整改通知书限期整改,并说明整改项目和原因,同时注明由于用户维护不到位造成的停电事故供电单位不承担任何责任。任何单位对本单位存在的不安全情况不会坐视不理的。
  三、结束语
  治理10KV线路跳闸只是提高配网可靠性的一个方面,10KV供电可靠性包括配网结构的改造、合理地制定检修计划、提高设备质量以减少检修或不检修以及加强10KV线路的管理。因此提高配网可靠性是一个系统、全面的工作,只有认真、扎实的开展管理工作,用实事求是的态度分析现在的运行状况、分析事故的原因,才能采取相应的防范措施,实现全面的提高安全管理水平的目标。
  
  
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

CopyRight(c)2016 www.daanjia.com All Rights Reserved. 本站部份资源由网友发布上传提供,如果侵犯了您的版权,请来信告知,我们将在5个工作日内处理。
快速回复 返回顶部 返回列表