答案家

 找回密码
 立即注册
查看: 319|回复: 0

2018针对变配电设计普遍的问题进行分析

[复制链接]

1

主题

1

帖子

41

积分

幼儿园

Rank: 1

积分
41
发表于 2018-7-16 17:08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  摘要:本文作者分析二十余年从事变配电设计工作,在设计过程中发现一些问题,本文结合实际情况,对在设计过程中常常出现的问题进行分析和说明,从而指出设计中要注意的事项,以及说明安全、经济、合理设计的重要性,以达到优化设计的目的。并依据国家现行规范及标准进行简要分析,并提出具体改进意见。
http://
  关键词:变配电;设计规范
  中图分类号:TU852 文献标识码:A 文章编号:
  Abstract: The paper analyses in more than 20 years become distribution design work, in the design process found some problems, combined with the actual conditions, often appear in the design process of the problems are analyzed and instructions, and points out that we should pay attention to in the design of matters and that safety, economy, the importance of reasonable design, in order to achieve the purpose of optimization design. And on the basis of the national standards and the brief analysis, and put forward the concrete improvements.
  Key words: electricity distribution; design specification
  本人从事电力行业设计已有二十余年,这里总结了我在工作中遇到的10kV变配电所设计过程中经常容易出现的问题,为了大家做好变配电所的设计,总结部分普遍问题进行分析,和大家一起探讨。
  10(6)kV变配电所设计,在工程设计过程中是非常普通又非常重要的一项工作,其规范性和技术性都很强,许多方面涉及到国家强制性条文的贯彻落实。要做好变配电所设计既要执行国家现行的有关规范和规程,又要满足当地供电部门的具体要求,否则会出现种种问题,影响设计质量和工程进度。电气专业施工图设计(文件)中存在的常见问题及注意事项有以下:
  一、设计概述
  只有通用说明部分,缺专用说明部分的内容,应补充说明变配电所的概况(包括负荷等级、周边环境、土建要求、主要设备、供电方案等),设计任务范围以及本建筑设计电源引入电压等级、单电源还是双电源,负荷容量和电缆电线敷设方式等。
  二、变电所位置的选择
  在GB50053-94《10kV及以下变电所设计规范》中,有专门章节提到变电所位置的要求,其中提到:变电所应接近负荷中心;变电所不应设在有剧烈振动或高温的场所;不宜设在多尘,水雾或有腐蚀性气体的场所,当无法远离时,不应设在污染源盛行风向的下风侧。由于实际中变电所的设计通常是在厂房或者建筑物未完全竣工前就开始进行的,位置也是由建设单位提供,这就要求设计人员要对变电所附近的建设规划必须了解清楚并作出相应措施。
  三、位置定下来后,根据周围环境的情况和用电负荷的状况确定变电所的型式和布置
  通常我们会有一些违反规程的规定的情况,如下:
  (1)高、低压配电系统图与平面图不一致。其表现形式有两种:① 系统图与平面图中柜、屏的排列顺序相反。看系统图时是面向柜、屏的正面,将其从左至右排列为1、2、3n;而在平面图上却是面向屏的背面,将其从左至右排列为1、2、3n,必然弄反了。要避免这一错误的关键是在系统图和平面图上都应面向柜、屏的正面从左至右按顺序排列。②平面图上双排面对面布置的配电屏之间有母线桥,而在系统图却未反映出来。
  (2)可燃油油浸变压器外廓与变压器室墙壁和门的最小净距未能符合下表的要求:
  
  
  
  
  (3)配电柜、屏后通道的出口数量不满足规范要求。作为规范强制性条文,GB50053-94第4.2.6条规定“配电装置长度大于6m时,其柜、屏后通道应设两个出口,低压配电装置两个出口间的距离超过15m时,尚应增加出口。”这一条要强制执行的理由,是为了当高压柜、低压屏内电气设备有突发性故障时,在屏后的巡视或维修人员能及时离开事故点。
  
  四、相关规定要求
  在GB50053-94《10kV及以下变电所设计规范》中明确规定了对防火和建筑等有关专业的要求,由于涉及的不是主设计人员的对应专业,所以在设计时应予以重视。
  1. 防火要求
  (1)可燃油油浸电力变压器室的耐火等级应为一级。非燃或难燃介质的电力变压器室,电压为10(6)KV的配电装置室和电容器室的耐火等级不应低于二级。低压配电装置室和电容器室的耐火等级不应低于三级。
  (2)配变电所的门应为防火门,并应符合下列规定:
  a.配变电所位于高层主体建筑(或裙房)内时,通向其他相邻房间的门应为甲级防火门,通向过道的门应为乙级防火门;
   b.配变电所位于多层建筑物的二层或更高层时,通向其他相邻房间的门应为甲级防火门,通向过道的门应为乙级防火门;
  c.配变电所位于多层建筑物的一层时,通向相邻房间或过道的门应为乙级防火门;
  d.配变电所位于地下层或下面有地下层时,通向相邻房间或过道的门应为甲级防火门;
  2. 对建筑的要求
  (1)变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启并应装锁。相邻配电室之间有门时,门应向低电压配电室开启。
  (2)变压器室、配电室、电容器室等应设置防止雨、雪和小动物进入室内的设施。
  (3)长度大于7m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。当变电所采用双层布置时,位于楼上的配电室应至少设一个通向室外的平台或通道的出口。
  
  五、电气设备的选用
  (1)推荐选用D,yn1 1结线变压器。在GB50052-95《供配电系统设计规范》中第6.0.7条规定:“在TN及.TT系统接地型式的低压电网中,宜选用D,yn11结线组别的三相变压器作为配电变压器。这里“宜选用”的理由,主要基于D,ynl1结线比Y,yn0结线的变压器具有以下优点:
  ①有利于抑制高次谐波电流。三次及以上高次谐波激磁电流在原边接成△形条件下,可在原边形成环流,有利于抑制高次谐波电流,保证供电波形的质量。
  ② 有利于单相接地短路故障的切除。因D,yn11结线比Y,yn0结线的零序阻抗小得多,使变压器配电系统的单相短路电流扩大3倍以上,故有利于单相接地短路故障的切除。
  (2)断路器选择与短路电流计算。按线路预期短路电流的计算来选择断路器的分断能力精确的线路预期短路电流的计算是一项极其繁琐的工作。用户在设计时,应计算安装处(线路)的额定电流和该处可能出现的最大短路电流。并按以下原则选择断路器:断路器的额定电流In≥线路的额定电流IL断路器的额定短路分断能力≥线路的预期短路电流因此,在选择断路器上,不必把余量放得过大,以免造成浪费。
  
  结束语
  以上简述笔者在工作中审查与被审查施工设计图时发现、总结出的一些容易忽视的问题。目前审查的重点是违反“强制性条文”的问题,以上列举的还只是“常见病”,同时也涉及相关的专业规范问题及严重的设计深度问题。笔者以上所发表的意见,同样可能有不妥甚至谬误之处,笔者只作为抛砖引玉,期望能引发更广泛的学习、讨论热潮,以达到共同提高的目的。
  
  注:文章内所有公式及图表请以PDF形式查看。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

CopyRight(c)2016 www.daanjia.com All Rights Reserved. 本站部份资源由网友发布上传提供,如果侵犯了您的版权,请来信告知,我们将在5个工作日内处理。
快速回复 返回顶部 返回列表