  摘要:为了有效地确保高层建筑地下室施工质量,在施工过程中编制详细的分部分项工程作业计划,做到了有条不紊的进行施工;同时在施工中必须掌握合理的施工顺序以及相关技术措施,以确保工程施工质量,加快施工进度,通过结合笔者实践经验,总结和提出了地下室底板砼施工采取的质量技术措施与流程。
http://
  关键词:建筑工程;地下室;底板施工;施工技术
  Abstract: In order to make sure the construction quality effectively, it is necessary to work out definite department construction homework plan, and also need to grab reasonable construction order and relative technology measures so that make sure the construction quality and improve the speed, the author, through years practice experience, summarized and put forwards to quality technology measures and process under the basement floor construction.
  Key Words: construction project; basement; floor construction; construction technology
  中图分类号:[TU745.1] 文献标识码:A文章编号:
  地下室底板垫层、模板施工
  1.1底板垫层施工
   地下室底板的砼垫层分区和施工顺序与土方开挖相同,包括砼底板、承台、地梁、电梯井的砼垫层;电梯井、承台、地梁的砼垫层先施工,然后在上面砌承台、电梯井、地梁砖模,然后回填底板垫层下回填土,再施工底板垫层。施工这部分,应注意保证基坑几何空间尺寸的准确,砼垫层施工前,用6Φ@5000钢筋头打入土中控制作为标高。
  1.2底板模板施工
   本工程底板、承台部分模板均采用砖模形式,底板高低台阶分界处及外墙止水带处吊模采用木模。地下室底板外围,地梁、承台外模均采用MU7.5砖,M5砂浆砌筑成型。砖模上需做防水层及其保护层。止水带吊模施工,在外墙水平施工缝留在距底面150处,设一条3×400钢板止水带,支模方法:底部定位钢筋安装,定位钢筋需满足托住模板、防止胀模、防止模板内移的要求。托住模板、防止胀采用Φ12钢筋弯曲成L形焊在剪方墙竖向钢筋上伸出175mm,间距@1000,并用木楔楔紧。
   为了防止模板向内陷,特别是板与板的交接处无法穿螺杆,则当用铁钉连接竖椤和模板时,会因为由外向内用力而使搭接处模板内隐而出现错台,所以模板与竖椤的连接必须用铁钉由内向外钉牢。竖楞排列间距@300。横檩采用Φ48钢管,钢管搭接使用一字扣件,搭接头设在两根木竖楞间隔的,上下排钢管搭接位置要错开,同时采用钢丝绳将上下排钢管绑扎在一起。
   绑钢丝绳校准模板垂直度时,必须吊铅锤进行。底板高低差处吊模:底板高低差处吊模采用木模,其下支架采用Φ14钢筋,间距为500。同时为了有效防止根部涨模,模板与支架钢筋伸长部分用木楔楔紧,上部采用Φ12拉杆固定三道,顶部拉杆焊接在底板面钢筋上,中部和底部拉杆则和低底板过来的面筋扣接,如上图所示,其余支模方法同止水带吊模。
  底板钢筋绑扎施工
   地下室底板钢筋作为主要受力材料,其钢筋绑扎施工相当关键,是决定底板是否能有效受力的基础。
   (1)对于地下室底板钢筋绑扎来说,由于底板面积较大,因此底板钢筋工程量大,穿插复杂,施工时必须采取有效的钢筋绑扎顺序,结合实践,笔者提出准确的地下室底板钢筋绑扎措施如下:1)施工前弹出钢筋位置线,以确保钢筋绑扎后位置的正确性。2)绑扎钢筋应当先绑扎承台、地梁钢筋、承台、地梁箍筋驳头需二个方向错开。3)承台、地梁钢筋绑扎完成后,按弹出的底板钢筋位置线,先铺底板下层钢筋,根据底板受力情况,确定下层钢筋哪个方向的钢筋在下面。原则上应首先满足受力主筋保护层位置。4)钢筋绑扎时,靠近外围两行的相交点每点都绑扎,中间部分可梅花型绑扎,双向受力钢筋应满绑。5)底排筋用砼垫块垫起,间距800,梅花状布置。6)绑扎完下层钢筋后,摆放钢筋马凳,底部与下层筋点焊固定,在马凳上纵向或横向固定定位钢筋Φ20@1000,然后再绑扎上层钢筋。7)由于基础底板及地梁的受力的特点,上、下层的钢筋接头位置应符合设计要求。
   (2)地下室侧墙插筋。对于地下室外墙竖向钢筋,应当采取一次性插到下一层楼面的方法,要求沿底板边搭设钢管架防止竖筋偏位、倾覆,施工时应严格控制竖筋顶标高。
   (3)柱插筋。柱四角的主筋落到底板底层钢筋网上,其他钢筋入底板内45d,上部采用50%接头错开,短筋应超出底板面500。为了保证墙、柱钢筋的正确位置,在防水保护层上放出轴线及墙柱位置线,经工程技术员仔细验线确认无误后,再绑钢筋。待承台及板的面筋绑扎完毕后,再在面筋上放出墙柱位置线,验线无误后,再进行墙驻插筋。柱墙竖向钢筋在底板面筋之上应绑扎5排箍筋或水平筋,并用点焊固定,柱筋伸入底板内的错固段也应在上中下三个位置加上箍筋,端头用短钢筋点焊固定,并保证其垂直、不倾倒、不变形。挡墙先用二根通长Φ12钢筋点焊在底板面筋上,墙竖筋同Φ12钢筋点焊牢固,以保证竖筋绑扎牢固。底板砼浇注时,振动棒严禁直接触及墙柱筋,钢筋班应派专人负责对偏位的钢筋进行纠正加固。
  底板混凝土施工
   对于地下室底板施工来说,其混凝土施工环节一直是施工的重点和难点,其重点之处在于地下室底板的施工质量决定着其是否能起到有效的承载力以及达到防渗防水要求,而其施工难点又在于通常地下室底板面积较大,因此如何合理安排混凝土浇筑顺序,以及采取有效的施工措施来确保底板混凝土浇筑质量是关键。
  3.1浇筑流向
   本工程地下室施工共安装二台塔吊,砼输送泵车一台,搅拌机二台(备用)。浇筑沿纵向由北向南进行,在施工每一小区域的时候,浇筑时应在遵循主浇筑方向的同时,将每块区域浇筑完毕,避免出现施工冷缝。对于高低差部位的浇筑方法:由于高低差部位混凝土浇筑时容易出现大量返浆并造成烂根,因此混凝土浇至此处时应控制好浇筑时间,上层混凝土应待下层混凝土接近初凝时方可下料进行浇筑。(其余各区底板高低差部位浇筑方法与此相同)混凝土采取全斜面分层方法进行施工,即“一个坡度,循序推进,一次到顶,薄层浇筑”方法。
  3.2底板砼浇筑施工技术
   (1)浇筑地下室底板前应当清理基层的杂物,浇水湿润基层及砖侧模,但不允许存在积水现象。砼浇灌分层时,每层砼必须在下一层砼初凝前覆盖。为了保证不出现施工冷缝,混凝土内掺加缓凝型减水剂,砼初凝时间为约4小时。砼浇灌过程中,要随时采取措施预防钢筋、模板、预埋件发生移位,并且及时拆除施工临时设施。
   (2)振捣砼时,振动棒移动间距为0.4m,靠近侧模时不应小于0.2m,分层振捣时振动棒必须进入下一层砼5~10cm,以使上下两层充分结合密实,消除施工冷缝。振动棒振动时间为20~30秒,但以砼表面出现泛浆为准。振动棒应做到“快插慢拔”。而且必须采取第二次振捣,以提高混凝土抗裂能力。对于砼表面出现大量泌水时,应当马上采取措施及时把多余水分排走。底板泵送混凝土,其表面水泥浆较厚,在浇筑混凝土结束后要认真处理。首先用长刮杆找平,然后利用提浆机进行提浆,再用木槎子打磨压实收光,以闭合收水裂缝。为了保证砼表面不出现裂缝,根据现场情况,必要是还应进行二次收浆。砼在浇灌12小时后,就应开始对混凝土进行养护,底板进行蓄水养护和保温14天,水的深度为20cm。
      (3)对于底板止水带侧墙细部施工,应当在底板砼浇灌完毕而还没有初凝时,同时砼坍落度损失5~8cm时,及时利用泵车把砼浇灌到模板内。待模板内的砼坍落度损失5cm时(大约1小时后),才能开始振捣侧墙砼。振动棒必须插入侧墙下底板砼10cm振捣,以消除施工冷缝,振捣必须密实,同时注意防止振捣时间过长,避免砼中砂浆从根部溢出,造成烂根。注意预防止水带在砼施工过程中偏位,如发生偏位,及时采取措施纠正。
   (4)底板浇筑质量控制措施。避免在施工期间下大雨,同时准备塑料帆布,作好下雨的预防措施。当气温高于35℃时,不应进行大体积混凝土施工。坚持浇灌申请制度,由于本工程基础工程量较大,因此应提前将施工方案报甲方、监理审批,同意后还应在每次浇筑前申请浇灌令。浇灌令由公司总工程师、甲方、监理共同签署后,方可进行浇灌。
   (5)做好混凝土浇筑前的各种准备工作,对于机械设备,应提前进行试运转,对于所有参与底板混凝土施工人员,均应进行详细的施工交底,交底以会议方式进行,交底内容包括:浇筑流向、各部位详细的浇筑方法、人员分工情况及各自职责、人员交接班具体时间和要求等。必须做好使每一个参与施工人员均心中有数,从而避免因混乱而影响质量。
   (6)地下室后浇带施工。地下室后浇带位置同底板,后浇带处的砼应在二个月后浇筑,浇筑前后浇带所处的跨间模板和支撑必须保留,不得随意拆除。后浇带浇灌前应将两侧砼凿毛,再用内掺12%(水泥用量)FIAND轻硅纤维阻裂剂比设计砼标号高一级砼浇筑,浇筑时温度应低于主体砼浇筑时的温度。
   结语
   地下室底板混凝土浇筑是施工中的重点也是难点,做好质量控制极为重要,其中涉及到大体积混凝土施工的控制措施、抗渗混凝土施工控制措施及后浇带混凝土施工注意措施等,本文通过结合笔者工作实践,总结和提出了地下室底板施工技术相关事项。
  参考文献:
   [1] 向珍平.清远建行大厦地下室底板砼的施工技术探讨[J].科技信息,2009,23(05):31-33.
   [2] 詹雪辉.地下室底板混凝土浇筑施工质量控制[J].广东建材,2010,26(05):101-103.
   [3] 周向明.大体积混凝土施工技术在地下室底板中的应用[J].中国高新技术企业,2010,29(02):18-19.
  
  作者简介(邓求馨,男,大专,籍贯:湖南 出生日期:1970-6-1 ,毕业院校:湖南城建高等专科学校工业与民用建筑专业,现主要从事建筑工程施工管理工作。)
   注:文章内所有公式及图表请以PDF形式查看。