答案家

 找回密码
 立即注册
查看: 264|回复: 0

2018逆作法施工在地下人防工程中的应用

[复制链接]

1

主题

1

帖子

41

积分

幼儿园

Rank: 1

积分
41
发表于 2018-7-16 16:35:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  摘要:本文以吉林市船营区珲春街地下人防工程为例,将逆作法施工技术应用到实际工程当中。主要介绍了施工准备及逆作法施工方法,并总结出了该方法在实际工程应用中需注意的三个要点。地下工程大面积开挖受限时,采用逆作法具有施工速度快,可缩短施工周期的特点;随着城市发展建设,这种施工方法将会越来越多的被采用。
http://
  关键词:人防逆作法施工
  Abstract: In this paper, it takes city street underground of civil air defense projects for example, topping down construction technology the practical application of the project. And it introduces the preparation for construction and construction methods, and summarizes the method in engineering application which should be paid attention to in the three points. Underground excavation engineering in limited area, the top down with construction speed is quick, which can shorten the construction period characteristic. With the development of city construction, the construction method will be used more and more.
  Key Words: civil air defence, top-down method, construction
  
  
  0.前言
   本工程位于吉林市船营区珲春街(解放中路-松江中路),它是集人防与商业为一体的钢筋混凝土箱型工程,结构形式为地下一层,主体结构为无梁楼盖式,总体建筑面积18549?O。本工程平时功能为地下商场,战时功能为丙级二等人员掩蔽所、丁级物资库。共设置安全疏散楼梯18部,自动扶梯6部。
   本工程所涉及的解放中路、北京路及松江中路均为吉林市交通主干路,河南街为吉林市最繁华的步行街。为尽快恢复路面、缩短交通封锁时间,特采用逆作法施工。
  1.施工准备
  1.1施工流水段划分
   本工程属超长结构,整体工程采用大开挖正作法和逆作法相结合的施工方式。根据总平面图图示及现场实际考察,建筑物两侧没有施工作业面。根据实际情况本工程将分成六个流水施工段:松江中路95轴至北京路75轴为第一施工段,其中95轴至92轴为一段A区、92轴至75轴为一段B区;北京路71轴至常宁胡同56轴为第二施工段;北京路75轴至71轴为第三施工段;河南街56轴至解放中路13轴为第四施工段,其中56轴至35轴为四段A区、35轴至13轴为四段B区;解放中路12轴至6轴为第五施工段;解放中路6轴至1轴为第六施工段。其中第三施工段为大开挖正作法施工(见下图)。
  
  
  1.2.现场准备:
   (1)进场后立即进行道路维护、水电线路接通并组织各种机械、材料进场,各种防护棚、仓库、施工用房等尽快完成。各种原材料提前做好检验和试验工作,确保下一步工程的正常施工。
   (2)、做好测量放线工作,设定保护桩,确保结构位置准确性。以商铺边缘为基准,量道路宽,然后找中点,将两个中点连起并用第三点复核,作为主体轴线,轴线点分布在建筑物两端,每端不少于3个。布设水准网,在主体结构周围均匀布设;在邻近固定建筑物上设水准点,以便进行沉降观测。
  2.逆作法施工方法
  2.1顶板施工方法
   顶板以上土方施工采用大开挖的方法,施工放样后,以机械开挖、人工进行配合的办法挖至顶板底标高下100mm。人工将底面土方不平整部分清理平整,并用机械进行碾压,在碾压后的基层上回填100mm的砂垫层并按规范要求起拱。在砂垫层之上交叉铺设6cm x 9cm木方,间距为800mm×1200mm。如土质不符合直接承载要求时,需在木方交接处钉入圆木杆进行承载,硬土区域钉入深度为500mm,“橡皮土”区域钉入深度为2000mm。木方上铺设模板以保证顶板底面平整度的要求。
   施工现场围挡下部砌筑挡水墙并随时检查,阻止场地外雨水流入场地内。场地内采用明沟排雨水,在护壁桩与喷锚墙壁之间挖一条排水明沟,明沟内每隔30米设置一集水坑,用水泵将坑内积水排至改造后的排污管内。
   2.2挡土墙施工方法
   顶板需与上一工序护壁边桩相连接,此处增设一道800x500暗梁,作为顶板的支撑点。为此护壁桩桩顶标高必须与顶板底标高一致;桩内露出桩顶的钢筋长度必须满足与顶板连接时的锚固长度,避免顶板施工时出现续接钢筋的额外工作。现场护壁桩桩位按正做法施工布置,桩位与外墙存在一定距离,逆作法施工顶板需向两边延伸至护壁桩,例如 13轴至24轴的护壁边桩直径600mm,桩中心距离外墙外侧700mm,顶板增加宽度即为1000mm。墙体土方下挖2200mm左右;为保证人员正常工作,墙体下部开挖宽度1100mm,上部掖角部分为1600mm。因墙体随桩位外移,现护壁桩与喷锚壁的平整度不能满足保温及防水的粘贴要求,需要在剪力墙外侧进行模板支护;此处的施工顺序为:间距400mm纵横6cm x 9cm木方→竹胶模板→6mm厚苯板→防水卷材→钢筋下料、绑扎→内侧模板支护;模板支护时为保证模板宽度和防止已完成防水被破坏,在模板中间放置直径14螺纹钢间距600x600mm,在钢筋和防水层之间垫20x20cm木模板垫片;支护完毕后为防止混凝土从底部挤出外泄且增加模板的稳定性,内外部空隙处均用砂进行回填。墙体混凝土接茬处截面做成45度斜面,在斜面中间位置放置40x50mm楔形木方,下部墙体施工时将木方取下放置30x40mm遇水膨胀止水条。浇筑混凝土前墙下位置回填400mm的砂,以便防水卷材预留搭接部分及下部施工时底部清理,同时将墙体钢筋按设计位置及搭接要求钉入土中,墙内纵向钢筋采用绑扎搭接。考虑回填后剪力墙下部浇注混凝土的便利性,外剪力墙每隔20米预埋5.5米长DN200mm的钢管,钢管顶标高为低于恢复后路面顶标高0.1米。钢管上口部用定制铁板堵严避免土方回填等工序施工时钢管内部进入杂质。外墙竖向变形缝之间采用300mm宽橡胶止水带。
  
  2.3中间柱施工方法
   顶板土方挖除完成后,为保证柱帽位置及尺寸正确性,柱帽部分用人工进行挖土。柱帽尺寸为3000x3000mm,挖土时应留够模板施工时的工作面,即每边加宽600mm。中间柱位置下挖深度为顶板底标高下返1300mm,柱帽掖角部分为45度斜面,也需留出600mm工作面,模板支护完毕后所有缝隙均用砂填实。同时将钢筋按设计位置钉入地下长度分别为230mm和1000mm,且交错放置。因柱中的纵筋均为直螺纹连接,钉入时丝扣已加工完成,需用匹配的螺母来保护丝扣。为了便于中间柱下部混凝土浇注和振捣,在柱中间预埋5米长DN150钢管,具体做法同外剪力墙处。为辅助内部土体承受上部荷载,每根中间柱需四组支撑组合件进行支撑(组合支撑件为3根DN200钢管上、下部均焊接800x800x20mm的钢板),并在支撑位置预埋φ12钢筋吊环。混凝土顶板施工时钢筋在柱位置处预留接茬,中间柱施工到此处时与预留钢筋进行直螺纹连接(见下图)。
  
  
  2.4底板施工方法
   内部一个挖土单元结束后,在该单元内浇筑底板和剩余部分中间柱及500mm高外剪力墙混凝土;底板布置双层双向钢筋网,交叉处绑扎;上下层钢筋之间用直径22螺纹钢作马凳支撑。中间柱四面均需要留茬以便与底板及底部墙体钢筋进行直螺纹连接。
  
  3.需注意几点问题:
  3.1下部取土
   下部出土部位全部为出入口出土,分段分层自上而下并与喷锚护壁相结合开挖。每段开挖时分两层开挖,第一层为顶板下3米,第二层为剩余的2.6米;机械挖至坑底时,预留200mm厚原土,人工开挖。内部开挖时要对平面控制桩、水准点、基坑平面位置、水平标高等随时复查,发现问题,及时纠正;挖至底板设计底标高时再进行一次统一清底,要求基底平整度误差不超过±20mm。
  3.2模板工程
   下部墙体施工时,主体外墙模板支护形式为外侧自然土→护壁→保温→防水作为模板,只在内侧用木模板进行支护。在主体底板和顶板上距外墙内侧15mm各埋一排20mm长Φ25钢筋预埋件;在主体底板和顶板上距外墙内侧1500mm各埋一排0.4米Φ48x3.5mm钢管,埋入混凝土内0.2米。第一道埋件每隔0.5米设一处,用来固定外墙内侧模板;模板外侧每隔600mm横向设置一根φ48mm钢管为次龙骨,主龙骨为φ48mm钢管每隔300mm一道与次龙骨垂直布置;主龙骨与第二道预埋钢管通过斜置钢管连接,用来支撑主体外剪力墙的内侧模板;所有钢管之间均用扣件连接成整体,以保证模板在混凝土浇筑时具有足够的稳定性。
  
  
  3.3混凝土工程
   在混凝土浇注过程中,严格按照规范标准振捣。振捣要快插慢拔,保证混凝土表面没有气泡产生;外墙支模时应预留几个排气孔,确保混凝土的浇注质量。
  4、结论
   逆作法在吉林市船营区珲春街地下人防工程施工中发挥了积极的应用:保证了尽快恢复路面,缩短交通封锁时间,节约了工程造价,减少了对周围建筑物的影响。随着城市的逐步发展,逆作法以其独特的优势将会被越来越多的应用。
  注:文章内所有公式及图表请以PDF形式查看。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

CopyRight(c)2016 www.daanjia.com All Rights Reserved. 本站部份资源由网友发布上传提供,如果侵犯了您的版权,请来信告知,我们将在5个工作日内处理。
快速回复 返回顶部 返回列表